变压器需要的无功补偿计算 问题
hongmianalan
2010年11月10日 12:01:32
来自于变压器
只看楼主

电力工程一次设计手册P476页,主变压器所需补偿的最大容性无功量计算式,如图。式中,Ud(%)--需要进行补偿的变压器一侧的阻抗电压百分值(%);Im—母线装设补偿装置后,通过变压器需要补偿一侧的最大负荷电流值(A);Ie—变压器需要补偿一侧的额定电流值(A);Io(%)—变压器空载电流百分值(%);Se—变压器需要补偿一侧的额定容量(kVA).现有一110kV变电站,装2台50000kVA的110/10.5kV变压器,Ud=10.5%,10.5kV侧装无功补偿,补偿前cosφ1=0.9,补偿后cosφ2=0.95 。变电站负荷预测2012年负荷为51MVA,2015年为90MVA,那到算无功容量的时候,不明白Im,到底怎么取?用算式P/(U*√3*cosφ2),那这个P负载功率,到底是用负荷预测时的功率51MVA或90MVA?还是用变压器的额定容量50MVA,还是用1.05倍变压器额定容量(过负荷运行)?还是用51/2MVA或90/2MVA?

电力工程一次设计手册P476页,主变压器所需补偿的最大容性无功量计算式,如图。式中,
主变所需最大无功补偿量.jpg
Ud(%)--需要进行补偿的变压器一侧的阻抗电压百分值(%);
Im—母线装设补偿装置后,通过变压器需要补偿一侧的最大负荷电流值(A);
Ie—变压器需要补偿一侧的额定电流值(A);
Io(%)—变压器空载电流百分值(%);
Se—变压器需要补偿一侧的额定容量(kVA).
现有一110kV变电站,装2台50000kVA的110/10.5kV变压器,Ud=10.5%,10.5kV侧装无功补偿,补偿前cosφ1=0.9,补偿后cosφ2=0.95 。变电站负荷预测2012年负荷为51MVA,2015年为90MVA,那到算无功容量的时候,不明白Im,到底怎么取?用算式P/(U*√3*cosφ2),那这个P负载功率,到底是用负荷预测时的功率51MVA或90MVA?还是用变压器的额定容量50MVA,还是用1.05倍变压器额定容量(过负荷运行)?还是用51/2MVA或90/2MVA?


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-10 14:14 编辑 ]

主变所需最大无功补偿量.jpg

免费打赏
hongmianalan
2010年11月11日 11:03:24
2楼
有空的高手、前辈咋还没出现呢?:(
回复
samdyang
2010年11月12日 08:54:05
3楼
先mark一下。
回复
hongmianalan
2010年11月15日 09:26:48
4楼
:hug: 恳请高人指教啊:kiss:
回复
laotan_1980
2010年11月15日 15:08:53
5楼
我感觉用90/2MVA应该是比较经济合理的。如果有钱的话就用1.05倍变压器额定容量(过负荷运行)计算,然后考虑把无功分组投切。
回复
ln_gwb2000j
2011年01月07日 14:39:35
6楼
当然是用用1.05倍的变压器额定容量计算
回复
zhw403
2011年01月30日 17:42:51
7楼
从中学到不少东西,谢了!
回复
daixq
2011年02月09日 10:13:56
8楼
值得学习下
回复
wg1984102
2011年02月21日 14:42:08
9楼
很好的东西
回复
hiafang
2011年02月22日 11:11:55
10楼



赞成这个说法
回复
fanshaoquan
2011年03月01日 09:24:22
11楼
天天向上