变压器需要的无功补偿计算 问题
hongmianalan
2010年11月10日 12:01:32
来自于变压器
只看楼主

电力工程一次设计手册P476页,主变压器所需补偿的最大容性无功量计算式,如图。式中,Ud(%)--需要进行补偿的变压器一侧的阻抗电压百分值(%);Im—母线装设补偿装置后,通过变压器需要补偿一侧的最大负荷电流值(A);Ie—变压器需要补偿一侧的额定电流值(A);Io(%)—变压器空载电流百分值(%);Se—变压器需要补偿一侧的额定容量(kVA).现有一110kV变电站,装2台50000kVA的110/10.5kV变压器,Ud=10.5%,10.5kV侧装无功补偿,补偿前cosφ1=0.9,补偿后cosφ2=0.95 。变电站负荷预测2012年负荷为51MVA,2015年为90MVA,那到算无功容量的时候,不明白Im,到底怎么取?用算式P/(U*√3*cosφ2),那这个P负载功率,到底是用负荷预测时的功率51MVA或90MVA?还是用变压器的额定容量50MVA,还是用1.05倍变压器额定容量(过负荷运行)?还是用51/2MVA或90/2MVA?

电力工程一次设计手册P476页,主变压器所需补偿的最大容性无功量计算式,如图。式中,
主变所需最大无功补偿量.jpg
Ud(%)--需要进行补偿的变压器一侧的阻抗电压百分值(%);
Im—母线装设补偿装置后,通过变压器需要补偿一侧的最大负荷电流值(A);
Ie—变压器需要补偿一侧的额定电流值(A);
Io(%)—变压器空载电流百分值(%);
Se—变压器需要补偿一侧的额定容量(kVA).
现有一110kV变电站,装2台50000kVA的110/10.5kV变压器,Ud=10.5%,10.5kV侧装无功补偿,补偿前cosφ1=0.9,补偿后cosφ2=0.95 。变电站负荷预测2012年负荷为51MVA,2015年为90MVA,那到算无功容量的时候,不明白Im,到底怎么取?用算式P/(U*√3*cosφ2),那这个P负载功率,到底是用负荷预测时的功率51MVA或90MVA?还是用变压器的额定容量50MVA,还是用1.05倍变压器额定容量(过负荷运行)?还是用51/2MVA或90/2MVA?


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-10 14:14 编辑 ]

主变所需最大无功补偿量.jpg

免费打赏
z1g2d3
2011年05月03日 16:47:20
12楼
向大家学习了
回复
suzhijie_02
2011年05月04日 23:42:28
13楼
学习了,深入学习领会。
回复
suzhijie_02
2011年05月05日 20:38:27
14楼
深入学习,能学到很多老师不曾教与的知识。
回复
chuxuedianqizhe
2011年05月11日 10:41:40
15楼
非常渴望学习到此方面的知识,请各位高人能深入的传授一下,非常感谢
回复
海法马卡比
2011年05月15日 14:13:34
16楼
嗯,这公式没见过
回复
永无止境
2011年05月16日 09:46:59
17楼
个人理解。Im的取值应按照变压器的容量值来计算。即50MVA。
因为既然是算变压器的最大补偿值,理应按照变压器最大的容量来计算 。
而所带负载是针对变压器以外的容量来取值的。
回复
hngyowen
2011年06月08日 17:06:19
18楼
如果P去1.05Se,那么P/COSρ2这样的负荷不就明显大于1.05Se了吗?个人感觉应该是P/COSρ2=1.05Se
回复
hngyowen
2011年06月08日 17:08:11
19楼
哦,忘记说了,Se是变压器额定容量即50MVA
回复
lemon19881222
2013年01月30日 14:49:16
20楼
我想请问下楼主,现在有确定的答案吗?因为我是新手,现在研究这个问题!如果知道希望能告诉下!:hug:
回复
fitman
2013年01月30日 20:51:09
21楼
这公式是用来计算 主变本身产生的无功量,一般补偿还不用考虑它。
回复

相关推荐

APP内打开