1台S9—2500KVA 10/0.4变压器,负荷率85%,低压侧功率因数补偿后达到0.95,请教这时变压器10KV侧功率因数是多少,怎么计算?10KV供电线路13km,现在要求变压器10KV侧的功率因数也达到0.95,请教怎么计算?希望能提供计算过程和计算公式。谢谢!我这里是要解决问题,请不懂的大师别胡乱指点,或答非所问,谢谢![ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 23:58 编辑
1台S9—2500KVA 10/0.4变压器,负荷率85%,低压侧功率因数补偿后达到0.95,请教这时变压器10KV侧功率因数是多少,怎么计算?
10KV供电线路13km,现在要求变压器10KV侧的功率因数也达到0.95,请教怎么计算?
希望能提供计算过程和计算公式。
谢谢!
我这里是要解决问题,请不懂的大师别胡乱指点,或答非所问,谢谢!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 23:58 编辑 ]
2楼
参考《电力系统稳态分析》课本,第六章
回复
3楼
低压侧补偿后cosφ=0.95,高压侧说明小于0.95,如果要求高压侧也达到cosφ=0.95,必须在低压侧再提高功率因数,因为,低压侧的功率因数不包括变压器所需的无功,如何计算?
把变压器的无功容量加到低压侧,重新核算。
计算公式仍用Q=P(tgφ1-tgφ2),现低压侧cosφ=0.95,是P/S(S为视在功率),加上变压器无功后,S将会变大,cosφ将变小,用需加Q的公式就可以计算出再增加无功补偿的容量,当然,也可以将tgφ2变小一点(cosφ2加大一点)计算。
2500KVA变压器的无功容量是多少?可以作估算方法得出,一般变压器的阻抗电压在5~6%,这个值的90%以无功为主(当然,与所带负荷有关),那么,2500X5%X90%X85%=95.625kvar,这是当前满负荷情况下变压器的无功容量,这样,就可以重新计算了。
看楼主的问题是在做作业题,实际上,电力部门要求cosφ≥0.90就可以了。在运行中,大负荷时高压侧欠补偿的量小,变压器空载时最大!为了从低压侧给变压器补偿,补偿柜中需要设置最小补偿量(保留一定容量的电容器),不让电容器全部退出。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-10-25 17:56 编辑 ]
回复
4楼
谢谢区管老师的回复。
我的问题简单一点说就是在变压器400V低压侧补偿功率因数达到0.95时,10KV高压侧的功率因数是多少?这个值怎么计算比较准确?
或者说变压器400V低压侧的功率因数变化跟变压器10KV侧的功率因数变化成什么关系?
我的目的就是在低压侧有补偿,在高压侧也要加补偿,
高压侧变压器的无功怎么计算?怎么补偿合理?(电力公司要求10KV侧功率因数达到0.95以上)
谢谢老师指教!
[
本帖最后由 zhang_pz 于 2010-10-25 21:06 编辑 ]
回复
5楼
其实,区管解释的很清楚了。你倒算一下,就知道如果低压是0.95, 高压是多少出就出来了。
你那个高压侧不需要安装补偿了。
供电局要求0.95,这个是哪来的规定,太苛刻了吧。
回复
6楼
不知道你真的懂还是装懂,如果是真懂就别答非所问。
“你那个高压侧不需要安装补偿了”、“供电局要求0.95,这个是哪来的规定,太苛刻了吧”,这不是你说了算的,在这里讨论这个问题没有意思。
“低压是0.95, 高压是多少出就出来了”,我现在想知道是怎么出来的,你懂吗?
如果真想帮助别人就直接把计算过程写出来,我不会猜谜,不懂才来请教。
回复
7楼
不会打数学公式,只能用文字说明
首先:
高压侧无功功率==变压器无功功率+低压侧无功功率
低压侧无功功率根据补偿后的功率因数计算出==变压器实际输出实在功率*低压侧功率因数的sin值
变压器的无功功率根据铭牌上的参数,进行计算=(Sn*i0%+Sn*Uk%*85%*85%)/100,其中i0%是变压器空载电流占比,短路电压占比Uk%。
这样,变压器的高压侧无功功率计算出后就很好计算高压侧的功率因数了
回复
8楼
你觉得高压侧补那100kvar有意义么?
10kv,高压电容器,一般都是单相的,这样的话,每个电容器都是33kvar左右。厂家基本都不生产这么小的。
为了,这100kvar电容器, 你得配置10kv断路器,隔离开关,避雷器,放电线圈,熔断器,柜体,以及电抗器, 很划算么?
还不如,你在低压侧加1~2组电容器。
回复
9楼
但是确实有这么操作的,估计是顺带把线路也给补上了!
回复
10楼
LZ的问题是要计算高压侧变压器的无功,可进行简单潮流计算
1、列出等效电路 变压器电阻Rt 和电抗Xt 根据公式计算,归算到10kV高压侧
2、负载有功功率和无功功率根据变压器的负载率和功率因数算出S=P+jQ ,这个好算吧
3、根据潮流计算算出变压器高压侧的S1
过程如下:变压器功率损耗 S0=(P^2+Q^2)(Rt+jXt)/10^2
变压器高压侧的视在功率S1=S0+S
然后即可得出变压器高压侧的功率因数了。
PS:楼主不要急躁。。。淡定,淡定。
[
本帖最后由 iamokey 于 2010-10-28 10:22 编辑 ]
回复
11楼
同意此为同仁的观点。但是此题可能是个考试题,而非实际应用,实际应用高压侧加补偿方案不合理。
且供电局不会要求0.95以上。。。
回复