请教10KV侧无功补偿计算问题
一天涯浪子一
2010年10月25日 11:52:20
只看楼主

1台S9—2500KVA 10/0.4变压器,负荷率85%,低压侧功率因数补偿后达到0.95,请教这时变压器10KV侧功率因数是多少,怎么计算?10KV供电线路13km,现在要求变压器10KV侧的功率因数也达到0.95,请教怎么计算?希望能提供计算过程和计算公式。谢谢!我这里是要解决问题,请不懂的大师别胡乱指点,或答非所问,谢谢![ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 23:58 编辑

1台S9—2500KVA 10/0.4变压器,负荷率85%,低压侧功率因数补偿后达到0.95,请教这时变压器10KV侧功率因数是多少,怎么计算?

10KV供电线路13km,现在要求变压器10KV侧的功率因数也达到0.95,请教怎么计算?

希望能提供计算过程和计算公式。

谢谢!


我这里是要解决问题,请不懂的大师别胡乱指点,或答非所问,谢谢!


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 23:58 编辑 ]
免费打赏
一天涯浪子一
2010年10月28日 15:53:51
12楼



如果你真的懂就不要答非所问。
回复
一天涯浪子一
2010年10月28日 15:57:59
13楼



10kv,高压电容器,一般都是单相的”?
看来你是没见过,更是不懂。
回复
samdyang
2010年10月28日 21:38:36
14楼



我见过, 也生产过, 很是让你失望吧.....
回复
一天涯浪子一
2010年10月31日 20:46:38
15楼



见过还说外行话?
我很失望。
回复
jiachen623
2010年11月01日 00:42:12
16楼
江苏省的规范是要求补偿到0.95。但是楼主高压电容器由几个单相电容器组成也没错。楼主太激动了~~
回复
一天涯浪子一
2010年11月01日 08:25:10
17楼


看来你也很激动。

我是要解决问题,不想看到我的帖子后面有水贴,更不需要废话贴。
回复
lhgolxy
2010年11月01日 09:07:40
18楼
楼主,不懂的进来学习一下行不?淡定淡定~
回复
samdyang
2010年11月01日 09:17:04
19楼
如果我说的是外行话,那你还真是外行了。

1. 10kV的三相电容器,不能连接放电线圈,所以一般不用三相的。.
2. 如果一定要三相电容器,要么套管,要么外壳,不是标准的设计, 所以一般有点规模的工厂都不愿意生产。(当然也有一些个别厂有的,俺不否认的。)
回复
hairen1
2010年11月01日 10:23:29
20楼
进来学习一下
回复
卡布其诺
2010年11月01日 11:29:26
21楼
很有意思的争论,学习了。路过。
回复

相关推荐

APP内打开