请教如何计算无功补偿量
yqonly
yqonly Lv.5
2010年06月05日 20:44:47
只看楼主

本人菜鸟一个,请教各位大侠们,现在有一台500KVA的变压器,怎么样取无功和有功同时系数啊?已知设备功率(KW)/计算电流(A):98/140, 22.8/34.6, 70/86, 103/147, 17.25/26, 51.3/78, 70/100, 10/14, 10/14, 10/14, 10/14, 24,/30 10/14, 10/14, 10/14, 20/29, 10/14如果我取Kp=Kq=1,算得Pjs=434.63KW,Sjs=278.9Kvar,Sjs=516.4KVAR,Ijs=784.6A,补偿前的功率因数为0.84,请问补偿后的功率因数为多少合适呢?然后怎么求无功补偿量啊?还有变压器负载率一般为多大呢?

本人菜鸟一个,请教各位大侠们,现在有一台500KVA的变压器,怎么样取无功和有功同时系数啊?
已知设备功率(KW)/计算电流(A):98/140, 22.8/34.6, 70/86, 103/147, 17.25/26, 51.3/78, 70/100, 10/14, 10/14, 10/14, 10/14, 24,/30 10/14, 10/14, 10/14, 20/29, 10/14
如果我取Kp=Kq=1,算得Pjs=434.63KW,Sjs=278.9Kvar,Sjs=516.4KVAR,Ijs=784.6A,补偿前的功率因数为0.84,请问补偿后的功率因数为多少合适呢?然后怎么求无功补偿量啊?还有变压器负载率一般为多大呢?
急急急!!!
lingxuct
2010年06月06日 08:43:11
2楼
通过计算得到“补偿前cosφ=0.84”,电力部门要求补偿后cosφ>0.90,在计算时可把补偿后的cosφ≥0.95好了。

补偿的容量公式:Q=P(tgφ1—tgφ2) P——KW,Q——kvar

从cosφ换算到tgφ总会吧?
回复
yqonly
2010年06月06日 09:10:10
3楼
非常感谢区管啦:D
回复
raye519
2012年12月23日 19:00:35
4楼
如果知道电容器组的实测电容(电容器铭牌),怎么计算该电容器组的无功补偿量?(10Kv,三角形),是不是Q=-ωCU2
回复