目前,厂里的功率因素为0.82,现要提高到0.95,不知要补多少KVAR?最大用电负载为2890KW.
目前,厂里的功率因素为0.82,现要提高到0.95,不知要补多少KVAR?最大用电负载为2890KW.
2楼
补个1200Kvar吧,还有富裕,我给你们做吧。
回复
3楼
1、2890KW是实际用电负荷么,如果是实际的
2890KW*(tg(arccos0.82)-tg(arccos0.95))=2890*0.369=1066.41 KVAR
补偿1200KVAR就可以了
2、如果不是实际,考虑同期系数
0.8*2890KW*(tg(arccos0.82)-tg(arccos0.95))=0.9*2890*0.369=853.128 KVAR
补偿1200KVAR也可以,留一定的裕量
回复
4楼
这位发起话题的朋友我是专门做高低压电容补偿
请告诉我您的负荷类型
可给您做一个方案供您参考 我的邮箱是mrlqt@163.com
回复
5楼
多谢各位朋友热心支持.我老板着实比较抠门,巴不得什么都自已来做,不花一分钱最好.哎,自已又不是老大,不能说了算.3楼朋友,TGarccos0.82,TGarccos0.95是多少值呢?如果能说服老板的话,能报多少价?
回复
6楼
tg(arccos0.82)=0.698 , tg(arccos0.95)=0.329,至于价格嘛,就不知道了,你可以咨询相关的厂家。