角柱定义在多边形平面布置中如何处理
amor9
amor9 Lv.7
2011年03月14日 14:05:41
只看楼主

对于矩形平面布置的结构,定义角柱大家都没有异议。对于圆形平面布置的周边柱,估计也没有人定义成角柱。但是对于八角形平面布置的边柱呢?对于五角形平面布置的边柱呢?这个角柱应该有个临界点吧?大家是怎么看待这个问题的?

对于矩形平面布置的结构,定义角柱大家都没有异议。对于圆形平面布置的周边柱,估计也没有人定义成角柱。但是对于八角形平面布置的边柱呢?对于五角形平面布置的边柱呢?这个角柱应该有个临界点吧?大家是怎么看待这个问题的?
免费打赏
天柱
2011年03月14日 18:24:36
2楼
多定义是就安全些,
回复
tian2620275
2011年03月14日 20:20:15
3楼
首先,做角柱是为了抗扭的,四个角点角柱就可以了哦!
回复
wj807650868
2011年03月15日 12:43:37
4楼
学习了
回复
zhoujiaxing-6
2011年03月15日 12:52:11
5楼
个人认为梁纵筋不能在柱中拉通的,可把柱视为角柱
回复
温员外
2011年03月15日 12:59:17
6楼
需要定义吗?
回复
zkoei
2011年03月15日 13:02:22
7楼
定义角柱,实际上是根据柱受力状态来的,当柱在边角上双向受力时,为双偏压状态,一般我们配筋都按单偏压考虑计算,工程中角柱就只是将柱配筋按单偏压计算的内力放大1.1倍后进行的配筋,详见2010抗震规范6.2.6条。如果我们计算中按照双偏压模式计算的话,是不需要点角柱的,比如在算异形柱结构的时候。像下面的图例,如果按单偏压算的话,途中的阳角处都要点角柱的
回复
zkoei
2011年03月15日 13:04:21
8楼
只要搞清楚为什么要点角柱了,一般就不会说哪该点,哪不该点了,判断一下就知道了。
回复
cujay1
2011年03月15日 13:10:11
9楼
回复
yunmulan
2011年03月15日 13:42:05
10楼
7楼说的很有道理,应该是这样的。
回复
wl-4810
2011年03月15日 14:07:55
11楼
感觉7#的意见还需补充一下,规范上对角柱还有个抗震措施,内力调整等。规范上规定的比较笼统,普遍性的,对于大多数是可以借鉴,个人认为主要以下几个方面:
如果柱子两侧梁都没有贯通,如“L”型的,因为梁对柱的约束比较少,普遍定成角柱。另外在结构的周边、外围,对于内凹的“L”也不妨多定义一些。
回复

相关推荐