住宅顶层跃层消火栓设置问题
quinn8127
quinn8127 Lv.7
2011年03月14日 10:41:24
只看楼主

在某些高层住宅中,最上面的两层经常设计为跃层户型,由户内楼梯上到顶层。上面一层户内与电梯间楼梯间是不相通的,消防电梯前室设置消火栓毋庸置疑,但在这么小面积的公共区域一定要设置两个消火栓吗?《高规》规定,“消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。”但这两支消火栓是无法保护到户内的,如果公共区域没有可燃物,这两支消火栓的设置有什么意义呢?

2011年03月14日 11:07:09
2楼
没人遇到过这种情况吗?
回复
w-jwei
2011年03月14日 13:43:39
3楼
你就要算下,跃层下面的消火栓能否通过户内的楼梯保护到二层,这在方案的时候就要考虑的,一般情况下没有问题!
回复
prophetduck
2011年03月14日 15:32:59
4楼
3楼说的对。如果对于大户型的,可能在跃层上会远端的消火栓达不到一些,这时可以考虑双栓,住宅的消火栓设置是放宽的。
回复
chqgood
2011年03月15日 19:06:09
5楼
你就要算下,跃层下面的消火栓能否通过户内的楼梯保护到二层,这在方案的时候就要考虑的,一般情况下没有问题!
回复
zylkaoyan
2011年03月16日 08:53:24
6楼
学习中!!!!!!!!!!!!!!
回复
jeff8082
2011年03月16日 10:16:34
7楼
跃层下面的消火栓要通过户内的楼梯保护到二层
回复
quinn8127
2011年03月16日 10:28:31
8楼
我当初就是这么考虑的,可审图的说上面一层公用区域也要有两组消火栓,保证每层都有两组,这两个消火栓没有意义,审图单位是不是有点太教条了。
回复
bimingjia520
2011年03月16日 11:09:56
9楼
现有规范存在很多无理性的条例,当无法断定的时候和当地审图中心沟通,尽量按照他们的说法去做。
回复
玟玟
2011年03月16日 11:39:04
10楼
跃层户内的楼梯间不需要设置灭火器吗
回复
loving_13
2011年03月16日 12:22:15
11楼
若果跃层有公共区域,最好还是两个消火栓,如果是封闭楼梯,我觉得就不用设了,在屋顶楼梯间内设置检查用消火栓就可以了
至于跃层部分住宅内部的消火栓,如上面朋友讲的,在跃层的下面层考虑布置的时候,尽量使水枪能保护到,一般没什么大问题
室内灭火器的问题,公共区域设置即可,没有必要在别人家里还设置。