20米预制空心板梁,湿接缝搭接钢筋需要焊接吗?,相邻板梁顶板钢筋互相搭接连接,设计图中没有要求焊接,但监理方最近突然提出搭接长度不达规范要求,需要焊接,12的钢筋,湿接缝宽度40cm,钢筋搭接长度16cm,设计有弯起,请教:是否需要焊接,谢谢
20米预制空心板梁,湿接缝搭接钢筋需要焊接吗?,相邻板梁顶板钢筋互相搭接连接,设计图中没有要求焊接,但监理方最近突然提出搭接长度不达规范要求,需要焊接,
12的钢筋,湿接缝宽度40cm,钢筋搭接长度16cm,设计有弯起,请教:是否需要焊接,谢谢
12楼
湿接缝钢筋,两端设计有7cm的弯起
回复
13楼
湿接缝,宽度2*20=40cm
回复
14楼
湿接缝钢筋大大样
回复
15楼
梁板钢筋图,不怎么清晰,红圈内即为湿接缝钢筋
回复
16楼
这个还真是奇怪,看来大家说的,我也感觉挺纳闷的,这个有必要焊接么?期待后续结论!
回复
17楼
看楼主的图片,是翼板,焊接就非常有必要了,况且绑扎长度不够。也不象我说的那样手伸不进去(我以为是板间U型连接筋),很容易施工的,为了工程质量,焊吧!
回复
18楼
如果是焊接,那原设计的弯起部分是不是就可以取消了(好像没什么意义了)
回复
19楼
湿接缝钢筋搭接示意图
回复
20楼
浅见:从图上看搭接长度的确太短,一般搭接要满足锚固长度(约30d)的,焊接长度为5d(双面焊)。也就是说你们做的板钢筋伸出长度至少应该有30cm才行。把你们的问题向设计反映,应该很快会解决的。
回复
21楼
总湿接缝宽度40cm,搭接区域,搭接宽度16cm,高6cm
回复