20米空心板梁,湿接缝搭接钢筋需要焊接吗?
liusl5710
liusl5710 Lv.6
2006年04月03日 11:18:21
来自于桥梁工程
只看楼主

20米预制空心板梁,湿接缝搭接钢筋需要焊接吗?,相邻板梁顶板钢筋互相搭接连接,设计图中没有要求焊接,但监理方最近突然提出搭接长度不达规范要求,需要焊接,12的钢筋,湿接缝宽度40cm,钢筋搭接长度16cm,设计有弯起,请教:是否需要焊接,谢谢

20米预制空心板梁,湿接缝搭接钢筋需要焊接吗?,相邻板梁顶板钢筋互相搭接连接,设计图中没有要求焊接,但监理方最近突然提出搭接长度不达规范要求,需要焊接,
12的钢筋,湿接缝宽度40cm,钢筋搭接长度16cm,设计有弯起,请教:是否需要焊接,谢谢
liusl5710
2006年04月04日 22:34:59
22楼
这里有设计院的朋友没有,能不能给点意见?
回复
laorenjia
2006年04月05日 02:10:55
23楼
同意17楼胖哥的看法,应该是焊接!
回复
liusl5710
2006年04月05日 11:22:57
24楼
我个人认为应该从设计意图上去考虑,如果是焊接,为何又设置两端7cm的弯起部分,
如果是绑扎,搭接长度又只有16cm,确实有点短?不知道有没有相关的标准图
回复
ok_bridge
2006年04月05日 13:23:33
25楼
应该焊接起来,这种湿接缝搭接长度不够的话,必须焊接才行。
设计院设计7cm的弯起筋是不是考虑增加此处的整体受力,如果是直筋,没有弯起,在砼下边缘受拉时,只有钢筋和砼的粘结力,弯起一部分可以利用钢筋的拉力来平衡一写砼拉力,不过我想效果不大,还是问问设计人员的考虑!