<建规>里没有要求在什么情况要做消防泵房?
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2006年04月02日 17:08:14
只看楼主

<建规>里只有要求什么情况下做消防水池,却没有要求什么情况要做消防泵房?我个人的理解是,只要市政管网的压力不满足室内消防给水管网的压力就要做泵房,当然可以从:1.从市政管网直接抽(市政允许的情况);2.从取水井里抽(天然水源或市政水量满足的情况);3.从消防水池的吸水坑里抽(要求做消防水池的情况)我一位前辈认为,《建规》并没有说室内消防管网必须做高压或临时高压,他认为室内消防管网也可以是低压消防给水,况且有消防车在火灾时可以临时加压。他的意见就是按照《建规》要求做消防水池,也可以不用做消防泵房,如果是临时高压,就在屋面上做高位消防水箱,用水箱旁的管道增压泵满足栓口压力。不做消防泵房,火灾时由消防车上的消防泵解决满足临时高压。

<建规>里只有要求什么情况下做消防水池,却没有要求什么情况要做消防泵房?

我个人的理解是,只要市政管网的压力不满足室内消防给水管网的压力就要做泵房,
当然可以从:1.从市政管网直接抽(市政允许的情况);2.从取水井里抽(天然水源或市政水量满足的情况);3.从消防水池的吸水坑里抽(要求做消防水池的情况)

我一位前辈认为,《建规》并没有说室内消防管网必须做高压或临时高压,他认为室内消防管网也可以是低压消防给水,况且有消防车在火灾时可以临时加压。他的意见就是按照《建规》要求做消防水池,也可以不用做消防泵房,如果是临时高压,就在屋面上做高位消防水箱,用水箱旁的管道增压泵满足栓口压力。不做消防泵房,火灾时由消防车上的消防泵解决满足临时高压。

有同意的吗

晓荷
2006年04月03日 21:21:32
2楼
我也正郁闷呢?一个私人学校盖了一个1千多平米的学生公寓,六层21米高,我在屋顶设一消防水箱,消防审查硬说要设消防水池,还要设泵房,我该怎么办?
回复
ah-wangjun
2006年04月03日 21:50:33
3楼
8.6.2条第二款:

二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

其中的意思包含水压不足需要增设泵房的意思,这点上面看法冲突颇大,上海的同行因为有审图条文要求,考虑设置泵房是没有犹豫的,但是各地的同行做法就五花八门了,为了这个问题,和kibo、applan还有很多其他水友讨论很久,最终未有统一明确答案,但是最后我也倾向不设泵房水池,毕竟考虑多层主要靠外部救援,不然和高层无异了,很多专家对此条亦颇有异议,但是,毕竟规范没有修改,所以至于能否通过消防审查就看各位的造化了,故建议,设计前与消防部门沟通,不要等到木已成舟,再推翻重来,切记!切记!
回复
cxh_0722
2006年04月03日 23:05:16
4楼
我们这里单层的建筑还要求做水泵呢,统统做,各地要求不太一样
回复
ydh1981
2006年04月04日 13:20:59
5楼
在<建规>255页有提到
需要做泵房
回复
ah-wangjun
2006年04月04日 15:27:40
6楼

看到了,但是感觉也不是很明确,好像是集中消防泵房的意思。总之这个问题还是有争议
回复
eric.longer
2006年09月11日 20:51:30
7楼
一般市政水压都不够,统统都做,统统都建。还要高位自流水箱,前10分钟用的。泵房可以建小点,也搞个储水箱或小储水池,配两台泵就行了。
回复
javelin
2006年09月11日 22:35:24
8楼
我也搞不清楚。
现在做一个学校的市政工程,都是2-6层建筑,需要单独搞消防泵房吗?需要单独设计室外消防管路吗?
回复
zhaochunwei
2006年09月13日 11:28:38
9楼

说的太好了设计前先沟通!!!
回复
in-rain
2006年09月13日 14:09:34
10楼
我们这边的情况是这样的:室内外消防用水超过25L/S。都要求做消防水池泵房。低于的话两路进水就可以了
回复
zxtony
2009年05月21日 16:15:34
11楼
我对这一块也搞不清楚。
回复

相关推荐

APP内打开