【疑惑】事故通风得风机必须防爆吗?
hvaczh
hvaczh Lv.3
2011年03月07日 02:56:01
来自于通风排烟
只看楼主

经常把事故通风和防爆风机划等号了?他们间具体遵循一个什么样的判断法则? 他们主要用在比如,地下燃气锅炉房,柴发机房,地上地下封闭厨房等等。

经常把事故通风和防爆风机划等号了?他们间具体遵循一个什么样的判断法则? 他们主要用在比如,地下燃气锅炉房,柴发机房,地上地下封闭厨房等等。
免费打赏
chashao1002
2011年03月09日 22:50:55
12楼

储油间的排风和发电机房的排风共用一台防爆风机可以吗?
回复
ybs056
2011年03月09日 23:05:19
13楼
用于人防工程的设备,需要用防爆风机。
回复
azure163
2011年03月10日 09:18:56
14楼
一般情况下,由于储油间和发电机房面积相差很大,所需排风量也差得很多。从风量匹配上来讲就不推荐使用同一台风机。且防爆电机少有双速的(之前咨询过厂家,又说防爆电机可以做双速,具体待查。)。所以不推荐合用。
回复
linhaipingfeng
2011年03月10日 10:58:54
15楼
防火规范上面有 有易燃易爆物品房间必须要加上防爆设备
回复
wwwinneer
2011年03月15日 10:25:48
16楼
发电机房的排风应该要用防爆风机吧,含油,有爆炸可能啊
回复
vicyee
2011年03月24日 15:43:21
17楼

这位同仁第三条不太准确,气体灭火(如七氟丙烷、热气溶胶等)后设事故后通风系统,注意,是事故后通风,因为灭火后的混合气体密度会导致人员有窒息的危险,所以要在气体灭火后开启通风系统才能进入房间,与事故通风的概念不大相同。另外,干粉灭火是不需要设事故通风和事故后通风的。朋友们可以翻看一下《气体灭火系统设计规范》第6.0.4条。
回复
yybbxx86155
2011年03月26日 14:11:27
18楼
同意18#楼对GB50370《气体灭火系统设计规范》6.0.4条的理解,事故后通风换气,从时间看,
用的是平时电源(当然消防电源没有关闭,也不是不可以用,但不是事故通风!)。
但有人将GB50370《气体灭火系统设计规范》6.0.4条解释为‘通风换气+事故通风’,而且作为‘违反’
GB50370《气体灭火系统设计规范》6.0.4条(强条),进行‘处罚’!
有没有权威机构,能给以‘公开公平评判和答复’!
回复
liuliuyanyan6688
2011年03月26日 14:26:32
19楼
事故风机的配电问题??怎么给他配电呢??
回复
yybbxx86155
2011年03月28日 08:40:48
20楼
据发表于 2008-6-12 21:14 资料‘柴油发电机房通风、排烟的设计’中,“二、柴油发电机房通风包括两部分,
平时通风和工作通风。 平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。
对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按
事故通风设置启动按钮”。
火灾时,开启气体灭火,需首先使防护区封闭。无需事故排风。
火灾后,根据GB500370-2005第6.0.4条,对于地上防护区,通过打开可开启外窗(并没有面积要求),即可满足
该条要求。对于地上防护区,按照GB500370-2005第6.0.4条中的换气次数要求。开启通风系统负责排除室内废气,但
不是事故通风。

[ 本帖最后由 yybbxx86155 于 2011-3-28 08:42 编辑 ]
回复
clalx
2011年04月09日 11:57:15
21楼
应该要的吧,我是这么认为的
回复

相关推荐

APP内打开