【求助】关于抗震烈度、框架抗震等级提高引起的配筋变化导致的后果
wow123566889
2011年03月02日 16:28:04
只看楼主

之前做过一个小项目,二层的食堂,地处6度区,小于24米,框架抗震等级为四级,按理说应该提高为7度,框架抗震等级改为三级,但是因为工期很紧,出图的时候配筋均为按6度计算,就这样工程结束,一份图纸送给施工方,一份图纸送给审图办。一个月后,审图办意见下来,要求提高抗震等级,提供相应的计算书,但是问题出现了,这个食堂已经竣工,但是审图办还得答复,模型改为7度,计算书又重新打印一份提供给审图办,过了。对此我有两个问题:

之前做过一个小项目,二层的食堂,地处6度区,小于24米,框架抗震等级为四级,按理说应该提高为7度,框架抗震等级改为三级,但是因为工期很紧,出图的时候配筋均为按6度计算,就这样工程结束,一份图纸送给施工方,一份图纸送给审图办。一个月后,审图办意见下来,要求提高抗震等级,提供相应的计算书,但是问题出现了,这个食堂已经竣工 ,但是审图办还得答复,模型改为7度,计算书又重新打印一份提供给审图办,过了。对此我有两个问题:
1、按6度区,框架抗震等级四级配筋对结构的正常使用安全有影响吗?本人是新人,带我的负责人没有参与这个项目,出现问题后他在SATWE里面验算双偏压后告诉我没什么问题,甚至于角柱配筋不够他计算后少于计算面积的7%也认为没什么问题;毕竟混凝土有个安全储备。
2、图纸设计完成后到底走什么流程,不都应该审图办审过后才能施工吗?这样出了问题到底谁负责?


[ 本帖最后由 wow123566889 于 2011-3-2 16:31 编辑 ]
免费打赏
chinalxb
2018年10月23日 15:09:33
12楼

大跨度框架是指跨度大于18米的公共建筑,食堂应该算作公共建筑,所以你的设计结构应该按照大跨度框架进行设计,抗震等级应该提高一级。应该按三级框架进行设计!

回复

相关推荐

APP内打开