之前做过一个小项目,二层的食堂,地处6度区,小于24米,框架抗震等级为四级,按理说应该提高为7度,框架抗震等级改为三级,但是因为工期很紧,出图的时候配筋均为按6度计算,就这样工程结束,一份图纸送给施工方,一份图纸送给审图办。一个月后,审图办意见下来,要求提高抗震等级,提供相应的计算书,但是问题出现了,这个食堂已经竣工,但是审图办还得答复,模型改为7度,计算书又重新打印一份提供给审图办,过了。对此我有两个问题:
之前做过一个小项目,二层的食堂,地处6度区,小于24米,框架抗震等级为四级,按理说应该提高为7度,框架抗震等级改为三级,但是因为工期很紧,出图的时候配筋均为按6度计算,就这样工程结束,一份图纸送给施工方,一份图纸送给审图办。一个月后,审图办意见下来,要求提高抗震等级,提供相应的计算书,但是问题出现了,这个食堂已经竣工
,但是审图办还得答复,模型改为7度,计算书又重新打印一份提供给审图办,过了。对此我有两个问题:
1、按6度区,框架抗震等级四级配筋对结构的正常使用安全有影响吗?本人是新人,带我的负责人没有参与这个项目,出现问题后他在SATWE里面验算双偏压后告诉我没什么问题,甚至于角柱配筋不够他计算后少于计算面积的7%也认为没什么问题;毕竟混凝土有个安全储备。
2、图纸设计完成后到底走什么流程,不都应该审图办审过后才能施工吗?这样出了问题到底谁负责?
[
本帖最后由 wow123566889 于 2011-3-2 16:31 编辑 ]
2楼
希望有大大解释~
回复
3楼
甲方没有按套路出牌,这种情况我也遇到过
不要太担心 其实只要不地震 应该不会有什么问题的
[
本帖最后由 jiegouxiaosheng 于 2011-3-4 08:55 编辑 ]
回复
4楼
6度区,2层的食堂,为什么要提高一度按7度?是学校建筑吗?
回复
5楼
回复
6楼
如果是学校食堂的话 属于重点设防类
回复
7楼
恩,按照设防标准,学校属于重点设防类,要提高一度,但是我现在还是有点怵,有遇到过类似情况的大大指教吗?
回复
8楼
还是没大大给予解答吗
回复
9楼
刚刚遇到这个问题在找办法
之前框架抗震等级输错了,输了三级
现在要用二级
还好没出图,但是发现配筋都变大了,难道要全部重配?
回复
10楼
是的,二级抗震比三级抗震钢筋要大多了
回复
11楼
抗震措施提高一级采用的话,钢筋变化应该还是蛮大的,应该要做加固处理。
看来甲方要负主要责任。没有经过审图的图纸是无法施工的。
回复