【求助】关于抗震烈度、框架抗震等级提高引起的配筋变化导致的后果
wow123566889
2011年03月02日 16:28:04
只看楼主

之前做过一个小项目,二层的食堂,地处6度区,小于24米,框架抗震等级为四级,按理说应该提高为7度,框架抗震等级改为三级,但是因为工期很紧,出图的时候配筋均为按6度计算,就这样工程结束,一份图纸送给施工方,一份图纸送给审图办。一个月后,审图办意见下来,要求提高抗震等级,提供相应的计算书,但是问题出现了,这个食堂已经竣工,但是审图办还得答复,模型改为7度,计算书又重新打印一份提供给审图办,过了。对此我有两个问题:

之前做过一个小项目,二层的食堂,地处6度区,小于24米,框架抗震等级为四级,按理说应该提高为7度,框架抗震等级改为三级,但是因为工期很紧,出图的时候配筋均为按6度计算,就这样工程结束,一份图纸送给施工方,一份图纸送给审图办。一个月后,审图办意见下来,要求提高抗震等级,提供相应的计算书,但是问题出现了,这个食堂已经竣工 ,但是审图办还得答复,模型改为7度,计算书又重新打印一份提供给审图办,过了。对此我有两个问题:
1、按6度区,框架抗震等级四级配筋对结构的正常使用安全有影响吗?本人是新人,带我的负责人没有参与这个项目,出现问题后他在SATWE里面验算双偏压后告诉我没什么问题,甚至于角柱配筋不够他计算后少于计算面积的7%也认为没什么问题;毕竟混凝土有个安全储备。
2、图纸设计完成后到底走什么流程,不都应该审图办审过后才能施工吗?这样出了问题到底谁负责?


[ 本帖最后由 wow123566889 于 2011-3-2 16:31 编辑 ]
免费打赏
wow123566889
2011年03月03日 16:33:53
2楼
希望有大大解释~
回复
jiegouxiaosheng
2011年03月04日 08:53:52
3楼
甲方没有按套路出牌,这种情况我也遇到过
不要太担心 其实只要不地震 应该不会有什么问题的

[ 本帖最后由 jiegouxiaosheng 于 2011-3-4 08:55 编辑 ]
回复
ghgkm
2011年03月04日 09:06:30
4楼
6度区,2层的食堂,为什么要提高一度按7度?是学校建筑吗?
回复
limyan2k
2011年03月04日 09:11:45
5楼

只要满足计算要求就行
回复
jiegouxiaosheng
2011年03月04日 15:44:20
6楼


如果是学校食堂的话 属于重点设防类
回复
wow123566889
2011年03月07日 18:37:56
7楼
恩,按照设防标准,学校属于重点设防类,要提高一度,但是我现在还是有点怵,有遇到过类似情况的大大指教吗?
回复
wow123566889
2011年03月21日 09:11:59
8楼
还是没大大给予解答吗
回复
jiegoubaiding
2011年04月05日 12:57:47
9楼
刚刚遇到这个问题在找办法
之前框架抗震等级输错了,输了三级
现在要用二级
还好没出图,但是发现配筋都变大了,难道要全部重配?
回复
天柱
2011年04月05日 14:57:22
10楼
是的,二级抗震比三级抗震钢筋要大多了
回复
ashenlaile1
2011年04月05日 15:30:10
11楼
抗震措施提高一级采用的话,钢筋变化应该还是蛮大的,应该要做加固处理。
看来甲方要负主要责任。没有经过审图的图纸是无法施工的。
回复

相关推荐