有一个关于水泵结合器是否设置的问题向大家请教啊《建规》8.4.2.5条规定高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。但是《喷规》10.4.1条规定喷淋系统要设水泵结合器。既然水泵结合器是用于外部增援供水的措施,为什么消火栓系统和喷淋系统对于是否设水泵结合器的条件不相同呢?

有一个关于水泵结合器是否设置的问题向大家请教啊
《建规》8.4.2.5条规定高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。但是《喷规》10.4.1条规定喷淋系统要设水泵结合器。
既然水泵结合器是用于外部增援供水的措施,为什么消火栓系统和喷淋系统对于是否设水泵结合器的条件不相同呢?
免费打赏
高师傅
2011年03月02日 15:04:14
2楼
1、喷淋系统设置的场所(危险性较大、建筑规模较大)与消火栓系统设置的场所不同;
回复
zongyouxiwang
2011年03月02日 16:24:33
3楼
如果是一个单层的一类车库,即设消火栓又设喷淋了。喷淋肯定是要加水泵结合器的,那消火栓还用加吗?按照规范上说的是不是就不用加了啊?
回复
sdgdy789
2011年03月02日 16:40:26
4楼
是,按规范就不加了,可以的
回复
hlzzl
2011年03月05日 06:31:41
5楼
好像实际设计中都不会省略。。。。。
回复
ywhaakk
2011年03月07日 14:45:07
6楼
有道理,感谢楼主分享。
回复
ywhaakk
2011年03月07日 14:51:11
7楼
有道理,感谢楼主分享。
回复
liujiangwei1989
2011年03月07日 15:54:57
8楼
好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好
回复
kilo315
2011年07月05日 10:50:18
9楼
就高不就低,消防设计千万不能省。。拿不准到底设还是不设的时候,就设!