地上室防水施工质量问题讨论。
yjhandy
yjhandy Lv.2
2011年02月27日 11:19:21
只看楼主

图片是目前正在施工的一个项目:有半地下室,其底板防水采用聚胺脂防水涂料(2mm厚)+350#石油沥青油毡(保护层),请教各位高手,这样的施工方法对地下室防水有多大作用?

图片是目前正在施工的一个项目:有半地下室,其底板防水采用聚胺脂防水涂料(2mm厚)+350#石油沥青油毡(保护层),请教各位高手,这样的施工方法对地下室防水有多大作用?

SDC12697.JPG


SDC12706.JPG


SDC12688.JPG


SDC12707.JPG

免费打赏
gly451092206
2011年03月01日 09:49:51
32楼
不行啊 搭接处都没处理好
回复
liujunjian2008
2011年03月01日 09:56:44
33楼
现场施工俺不懂,来学习的
回复
夜宿寒林
2011年03月01日 09:59:21
34楼
基础下的防水在理论上的作用很好,但是实际的施工效果却有很大问题;主要原因是防水层上的保护层有问题,基础钢筋绑扎、安装时将防水层破坏了,使防水层失去了作用。
虽然一般的设计人员会在防水层上设计一道50厚的细石混凝土保护层;这道保护层在平面是很好施工的,在立面处却很难施工;一般的设计图纸对于立面处防水层的保护层做法没有另外的说明。立面处防水层的保护层一般施工单位就不做了。
我见过多个工程都发生了这种情况:浪费了人力、资源,却没有起到相应的作用。
回复
taozi_588
2011年03月01日 10:00:07
35楼
学习了,挺复杂的!
回复
yy530yy
2011年03月01日 10:12:07
36楼
防水工程施工的好坏很重要,我们家顶楼就是施工的劣质造成3次返工,劳民伤财啊!
回复
yy530yy
2011年03月01日 10:12:10
37楼
防水工程施工的好坏很重要,我们家顶楼就是施工的劣质造成3次返工,劳民伤财啊!
回复
yy530yy
2011年03月01日 10:13:12
38楼
防水工程施工的好坏很重要,我们家顶楼就是施工的劣质造成3次返工,劳民伤财啊!
回复
suniov2006
2011年03月01日 10:20:26
39楼
应该做刚性防水的。卷材防水材料再好,施工工艺不到或者保护不好还是会有问题!
回复
zrj3800285
2011年03月01日 10:25:52
40楼
蓄水实验是用是卫生间,厨房等部位,用在基础就是蓄水如何检查是否漏水呢
回复
fj20080808
2011年03月01日 10:36:00
41楼
做的水平一般!接头搭接没有做好;其次,卷材尽可能的顺贴,一顺到底,不要截断;第三,在凸凹处应先用水泥砂浆抹成倒角,以免卷材折裂。
回复

相关推荐