地上室防水施工质量问题讨论。
yjhandy
yjhandy Lv.2
2011年02月27日 11:19:21
只看楼主

图片是目前正在施工的一个项目:有半地下室,其底板防水采用聚胺脂防水涂料(2mm厚)+350#石油沥青油毡(保护层),请教各位高手,这样的施工方法对地下室防水有多大作用?

图片是目前正在施工的一个项目:有半地下室,其底板防水采用聚胺脂防水涂料(2mm厚)+350#石油沥青油毡(保护层),请教各位高手,这样的施工方法对地下室防水有多大作用?

SDC12697.JPG


SDC12706.JPG


SDC12688.JPG


SDC12707.JPG

免费打赏
justsunjianzheng
2011年02月28日 17:16:48
22楼
前来观光膜拜
回复
cywt
2011年02月28日 17:29:39
23楼
材料合格、施工认真、成品保护好。没问题。
回复
wttmdy2
2011年02月28日 18:06:14
24楼
你们工程还如此进行防水的?
我们工程就直接用C35,P8抗渗就 好了
地下常水位在-2M
回复
acad_333
2011年02月28日 18:46:50
25楼
真是好东西,谢楼主与大家分享,楼主辛苦!
回复
yy_yxh
2011年02月28日 20:17:16
26楼
没有做附加层!!!
回复
index001
2011年02月28日 21:04:40
27楼
只有2mm,感觉没有太大的作用,
另外,我没有多少经验,瞎说几句,
1、卷材的铺设方向,
2、卷材在真正施工过程中,施工人员究竟是按多少来进行搭接的,
3、卷材的阴阳角等细胞处理,
正常施工之后应该是有蓄水试验吧,
胡乱说的,要是说错了,别见怪,
回复
baobao28747
2011年02月28日 22:33:33
28楼
路过,学习,谢谢分享
回复
九天之上
2011年03月01日 08:03:02
29楼
基础底板采用空铺?何为空铺?
回复
llg417
2011年03月01日 08:53:28
30楼
从图片上看没什么问题,主要是注意阴阳角加强,保护层搭接长度,就可以了。
回复
markwen123
2011年03月01日 09:27:18
31楼
ggghhhhhhhggggggggggggggggggggggggggggggggggg