请教一下若小区某高层喷淋用水量为26升每秒,我选两个DN100的结合器.审图建议改为两个150的.为何呀?况且150的结合器只有少数消防车能用吧.请指教谢谢

请教一下若小区某高层喷淋用水量为26升每秒,我选两个DN100的结合器.审图建议改为两个150的.为何呀?况且150的结合器只有少数消防车能用吧.请指教谢谢
免费打赏
waterzxr
2006年03月23日 22:22:36
2楼
审图是谁,不讲道理
回复
cxh_0722
2006年03月23日 22:36:07
3楼
就是,审图的乱来,两个DN100的就好
回复
ah-wangjun
2006年03月24日 02:15:53
4楼
你做的是对的,审图提的没有道理,你可以把你的道理说给他听。
回复
canline
2006年03月24日 15:14:00
5楼
个人觉得还是用150的比较好,而且人家也是建议你150,又没叫你必须改。一般自动喷淋我们都是150的。每个算15l/s。100的是10l/s。所以我觉得审图的没错。楼上几位请不要太武断!!!
回复
canline
2006年03月24日 15:15:53
6楼
100的管你们算下15l/s的流速是不是在经济流速内?
回复
sailorcwx
2006年03月24日 20:19:04
7楼
觉得都没错
规范上写的水泵接合器能通过10~15L/S的流量,技术措施上写的DN100的通水能力是10L/s,DN150的通水能力是15L/S
回复
kindlingpoint
2006年03月24日 21:27:15
8楼
水泵结合器的水是从室外消火栓取水的,我们这个小区的室外消火栓最大是DN100的,而且室内自喷管道流速并不大于5,设大一点自然好只是想弄明白而已,更担心的是我们的消防车没有DN150出水口岂不是望火兴叹么.谢谢各位赐教!
回复
ldsun
2006年03月24日 22:32:26
9楼


消防倒是不用过多考虑经济流速问题,因为不是长期使用。不过用150也是应该的。
回复
小小法师
2006年03月24日 22:42:00
10楼
听我们总工说在上海地区不许用DN150的结合器,除非是某些化学品仓库才可以用。因为大部分消防车的接口都是DN100的。
回复
kongno1
2006年03月24日 23:31:12
11楼
我们这大多数车都是100的
回复