42楼
第3台柜子的隔离车室如果不调整位置没办法让1号和3号柜直接通过主母线连接,貌似.
不过改变隔离车室的位置.......杀了我吧,我肯定拒绝做这个方案...
回复
43楼
只要把旧柜的穿墙套管位置提供给成套厂,完全没问题
不过中间这两台成套厂做起来工艺困难点,处理分隔隔室,很麻烦.意义不大.呵呵~~~~~~~~~
回复
44楼
到底是几台柜子呀,4台好做,要是3台麻烦一点,做成双室的 断路器下口给隔离上口加隔离出线 隔离出线向柜后走
柜后CT支撑引电缆。隔离做到下层PT车位置,是否断路器室提升需要核实
回复
45楼
22楼的你好,可否发下KYN16的总装图学习下,谢谢!
我的邮箱zhouhongweino1@163.com
回复
46楼
真想去工厂实习一、二年,补补课
回复
47楼
该柜做1500深,高低柜没啥问题
关键是联络铜排的布置问题
前几楼某位仁兄说反了,应该是铜排自隔离柜下触头盒进,上触头盒出,再通过穿墙套管进入电缆室
回复