各位大侠:你们好!小弟请教一个问题,300m高的公共建筑,水泵结合器的接力泵,需要有备用泵吗?谢谢!!!
各位大侠:你们好!
小弟请教一个问题,300m高的公共建筑,水泵结合器的接力泵,需要有备用泵吗?
谢谢!!!
2楼
不需要,300米高的建筑,肯定有消防分区,只需将消防车供水压力范围内的分区设结合器。
回复
3楼
是的
回复
4楼
呵呵,消防分区有什么用啊,消防车的能力只有100多米,个人觉得需要,主要就是一个双重保障,毕竟连潜水泵都要个备用啊,对不
回复
5楼
消防泵都是要备用的,像这种超高层建筑高区的水泵结合器的作用是向高区的接力水箱供水,再由高区泵从接力水箱抽水,而不是直接由水泵结合器供水。
回复
6楼
想问个问题,象超高层建筑的中间水箱,做成重力水箱和转输水箱有什么不同
为什么重力水箱要大于等于100m3,转输就要大于等于60m3即可
难道中间水箱在功能上不能提供给其下区的消防用水吗?如果有的话,是不是就属于重力水箱,体积要大于等于100m3??
回复