车库上面是草地是不是把风口送到地面以上就可以了?如果利用建筑内的井,是不是必须把风送到屋顶?我是按送到地面做的在墙上开了一个洞风口离地面0.6M但感觉不好总觉得排出的风有汽车尾气会对楼上的住户有影响
车库上面是草地
是不是把风口送到地面以上就可以了?
如果利用建筑内的井,是不是必须把风送到屋顶?
我是按送到地面做的
在墙上开了一个洞
风口离地面0.6M
但感觉不好
总觉得排出的风有汽车尾气
会对楼上的住户有影响
2楼
还要考虑防水、噪声、气流组织以及对行人住户的影响;可以参考采暖通风与空气调节设计规范第五章,措施也有“不宜小于两米”,实际可能达不到要求
如果实在受建筑条件的限制,个人认为最少要做到500以上加防雨百叶
回复
3楼
没有这么一说
回复
4楼
谢了
看图
回复
5楼
看图
回复
6楼
有,地下车库的排排烟出口室外距地高度不应小于2.5m.
回复
7楼
实际都做不到那么高,不过我这有个商场地下车库的排风口就有2米以上,像一个小亭子一样,但比较难看,建筑听暖通的话这么搞的不多哦。
回复
8楼
排烟口没有必要做那么高,但是要考虑一个防水高度,我的做法最低要比室外地面高0.35米就可以了。
回复
9楼
规范要求排风口要求2米。进风口500即可。
回复
10楼
排烟口要高点的,要不烟气容易伤人的
回复
11楼
对这种情况
我的习惯是
如果排风有可能影响到行人
排风口底标高在2米以上
否则在0.3米以上
靠建筑设置的排风井尽量避开开窗的一侧
回复