今天建筑的根据审核意见把图纸给改动了,电梯前室本来设置的防火门要改为防火卷帘门。这样一来是不是消防就一定得跟着上水幕系统??我这可只是一个二类高层的住宅,根本连住宅内部走廊的自动喷水灭火系统都没设置,到底有没有必要设置水幕?规范中好象没找到这样的说法,只是在设计手册中有强调。

今天建筑的根据审核意见把图纸给改动了,电梯前室本来设置的防火门要改为防火卷帘门。这样一来是不是消防就一定得跟着上水幕系统??

我这可只是一个二类高层的住宅,根本连住宅内部走廊的自动喷水灭火系统都没设置,到底有没有必要设置水幕?规范中好象没找到这样的说法,只是在设计手册中有强调。
免费打赏
孟凡
2002年10月29日 23:42:30
2楼
不需要设,采用特级复合防火卷帘即可。规范中有这一条。
回复
飞鱼
2002年10月30日 00:21:26
3楼
这种特级防火卷帘门价钱贵吗?是不是说耐火极限达到3小时以上就可以了

如果这种门太贵的话那还是设水幕划算?呵呵,这样我可麻烦了……如果要设置的话必须设置单独的水幕系统泵吗?谢谢
回复
visitor
2002年10月30日 00:24:07
4楼
你看看标准图集,好像是 S175,记不清了,里面有简易水幕装置,用在防火门上的,嘿嘿,凑合一下吧。
回复
wf
2002年10月30日 09:01:23
5楼
设特种防火卷帘即可。一个门帘值子多少钱?
回复
鱼木
2002年10月30日 14:26:15
6楼
选用特级防火卷帘规范上认可吗,
回复
wf
2002年10月30日 15:07:23
7楼
消防队认可就行了。
回复
wf
2002年10月30日 15:22:17
8楼
依据详见高规第5.4.4
回复
飞鱼
2002年10月30日 19:57:44
9楼
不过我看了前人做的几个图纸,有的还是大院做的,在防火卷帘门处都没看到设置水幕的,顶多就是加密喷头。不知是不是真的可以通过审查
回复
cjr168
2002年10月30日 21:13:15
10楼
不需要设,采用特级复合防火卷帘即可。规范中有这一条。我们一类高层住宅也这样做!
回复
hench
2002年10月31日 03:23:51
11楼
不需要,该问题我咨询过广州的消防部门,由于技术的进步,现在许多卷帘的耐火时间都达到3小时,不需加密喷头保护。水幕是用于连卷帘都不设的情况,但水量大得吓人,现在比较少采用。
另外如卷帘门耐火时间如达不到3小时,要加密喷头保护,但喷淋的作用时间要按3小时算,还不如采用复合防火卷帘。
回复