应急照明不采用自带蓄电池灯,采用双电源切换,消防验收时消防人员说没有应急灯,验收不合格!!~叹啊
应急照明不采用自带蓄电池灯,采用双电源切换,消防验收时消防人员说没有应急灯,验收不合格!!~叹啊
2楼
板凳顶起!!!!
回复
3楼
你不自带蓄电池,转换时间能满足要求吗
回复
4楼
转换时间能满足要求
回复
5楼
转换时间不满足要求
回复
6楼
应急灯不带蓄电池,也不配置UPS、EPS?
回复
7楼
标注转换时间0.6S,不知转换时间但是才满足要求呢?那规范上有,谢谢!真还没注意到
回复
8楼
《建规》11.3.6条 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定除外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。GB17945 5.2条 主要部件性能:5.2.1 消防应急灯具的主要部件应采用符合国家有关标准的定型产品....
回复
9楼
切换时间
备用照明不大于5秒,金融商业交易场所不大于1.5秒
疏散照明不大于5秒
如果是PC级ATS的话,应该没有大问题吧
回复
10楼
现在都放UPS吧
回复
11楼
你 的 做法是 有 问题的
回复