目前有两个楼,一个楼200多个喷头,这两个楼可以和用一个湿式报警阀吗!!
目前有两个楼,一个楼200多个喷头,这两个楼可以和用一个湿式报警阀吗!!
22楼
50米的理解不是你这个意思吧! 是最高和最低处2个喷头的垂直高程!
回复
23楼
看压力差
如果合用,最近和最远的防火分区入口压力相差不大的话,可以合用。
相差太大(大于50米),就不要合用了。
回复
24楼
可以的,水流指示器分开
回复
25楼
可以 只是水流指示器分开设即可
回复
26楼
回复
27楼
对湿式系统来说,同一个报警阀管理的喷头数目不宜超过800个,而且最高喷头跟最低喷头的高差不超过50m,在满足这两个的条件下,这两栋楼应该可以合用一个报警阀组,只是两栋楼的防火分区分别设置不同的水流指示器。PS:如果两栋楼相距较远,需要铺设较长的给水管道,还是设置两个报警阀组比较好。
回复
28楼
回复
29楼
ok!没问题,别超800个
回复
30楼
此分析有道理,规范是每个设计人员遵守的底线,只能高于或等于它,不能低于它,所以为了节约投资可设一个,为了更安全可设两个.
回复
31楼
从管理角度建议分开,避免两栋楼同时失去保护
回复