目前有两个楼,一个楼200多个喷头,这两个楼可以和用一个湿式报警阀吗!!
目前有两个楼,一个楼200多个喷头,这两个楼可以和用一个湿式报警阀吗!!
32楼
同意该说法,报警阀的设置取决于喷头数只要不大于800就行,水流指示器丹毒设置就可以
回复
33楼
没问题,少于800喷头
回复
34楼
可以的,一个湿式报警阀后接的喷头不超800个即可,每个楼按防火分区设置信号阀和水流指示器
回复
35楼
这个解释是非常合适的 尽管一个报警阀可带800个头,但是两个楼的距离若是里的太远那就的分开设报警阀。
回复
36楼
正解!!
回复
37楼
回复
38楼
应该可以共用的
回复
39楼
可以的,一个湿式报警阀后接的喷头不超800个即可,每个楼按防火分区设置信号阀和水流指示器 ,还有就是2栋房子的产权及物业关系,这个会影响到后期管理,同一业主的话那没事
回复
40楼
谢谢楼主的解答
回复
41楼
只要不超过报警阀控制的喷头数就可以
回复