两个楼可以和用一个湿式报警阀吗
nuantong456
2011年01月23日 17:46:13
只看楼主

目前有两个楼,一个楼200多个喷头,这两个楼可以和用一个湿式报警阀吗!!

目前有两个楼,一个楼200多个喷头,这两个楼可以和用一个湿式报警阀吗!!
免费打赏
tongyue_88
2011年04月27日 11:00:31
32楼
同意该说法,报警阀的设置取决于喷头数只要不大于800就行,水流指示器丹毒设置就可以
回复
wzy_3189507
2011年05月03日 15:57:09
33楼
没问题,少于800喷头
回复
ytwqz
2011年05月03日 22:21:15
34楼
可以的,一个湿式报警阀后接的喷头不超800个即可,每个楼按防火分区设置信号阀和水流指示器
回复
wjwyq1964
2011年05月04日 14:29:22
35楼

这个解释是非常合适的 尽管一个报警阀可带800个头,但是两个楼的距离若是里的太远那就的分开设报警阀。
回复
guo20101127
2011年05月04日 15:33:29
36楼

正解!!
回复
慈悲
2011年05月04日 15:48:08
37楼
回复
wuanlun
2014年10月20日 14:57:56
38楼
应该可以共用的
回复
zp_ks
2014年10月21日 12:32:52
39楼

可以的,一个湿式报警阀后接的喷头不超800个即可,每个楼按防火分区设置信号阀和水流指示器 ,还有就是2栋房子的产权及物业关系,这个会影响到后期管理,同一业主的话那没事
回复
liu8661497
2017年04月06日 10:12:32
40楼
谢谢楼主的解答
回复
lsg-23
2017年04月06日 10:27:58
41楼
只要不超过报警阀控制的喷头数就可以
回复

相关推荐

APP内打开