目前有两个楼,一个楼200多个喷头,这两个楼可以和用一个湿式报警阀吗!!

目前有两个楼,一个楼200多个喷头,这两个楼可以和用一个湿式报警阀吗!!
qizhangxiang
2011年02月14日 15:04:03
12楼
8楼说得非常有道理,不能单看喷头是不是超800个,还要注意哈每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m(距离太远,同样最有利喷头和最不利喷头压力不相差过大问题)
回复
qizhangxiang
2011年02月14日 15:05:52
13楼
绝对不是正解
回复
wangsonggan
2011年02月15日 17:17:59
14楼
4楼说的比较能理解
回复
paopao803
2011年02月15日 18:55:32
15楼
8楼有理,顶顶顶顶顶
回复
tjch1219
2011年02月19日 15:19:19
16楼
学习学习
回复
lzq0523
2011年02月20日 08:18:17
17楼
应该设成2个比较好,不要强套规范。
回复
sailorshi
2011年02月21日 14:11:01
18楼
具体总是具体对待吧,这是个小问题.
回复
yuyukuli
2011年02月21日 18:54:22
19楼
ok!没问题,别超800个
回复
wmxggg
2011年02月21日 21:44:39
20楼
可以用一套,就像楼上说的保证不超过50米高差就行
回复
zhuyonghui
2011年02月22日 10:41:49
21楼
同意8#的分析!