目前有两个楼,一个楼200多个喷头,这两个楼可以和用一个湿式报警阀吗!!
目前有两个楼,一个楼200多个喷头,这两个楼可以和用一个湿式报警阀吗!!
2楼
移到给排水板块~
回复
3楼
可以,湿式报警阀只取决于喷头数,水流指示器应分开设置
回复
4楼
可以的,一个湿式报警阀后接的喷头不超800个即可,每个楼按防火分区设置信号阀和水流指示器
回复
5楼
这个问题简单啊
回复
6楼
学习中,谢谢
回复
7楼
我觉得要看距离,规范有一条,在一栋楼一个报警阀里也要控制50米高度以内的喷头,所以可以理解距离远了就不好控制。如果是完全分开的2个楼,(车库也没有连在一起),我会选择做2个。
回复
8楼
可以,只要不超过800就可以
回复
9楼
连个楼相当于两个消防分区:可共用一个湿式报警阀,两个消防分区分别设置一套水流指示器。
回复
10楼
可以啊,两栋楼分别设置水流指示器进行防火分区指示就可以
回复
11楼
正解,解答的非常全面
回复