根据施工主要设备表所计算出的临时用电负荷一般偏大,请大侠指教是否有经验数值或经验计算公式。 感谢!!!

根据施工主要设备表所计算出的临时用电负荷一般偏大,请大侠指教是否有经验数值或经验计算公式。
感谢!!!

免费打赏
hfdss
2006年03月16日 11:30:32
2楼
问的好啊,俺也是非常地想知道,高人指教阿!!!!
回复
王若男
2006年03月16日 14:38:20
3楼
曾经接触过这样的工程,请参考,也许有点帮助吧。

工程概况:本工程主体结构形式为现浇混凝土框架剪力墙结构体系,总面积:100000m2,设备设置塔吊7台,搅拌机组16台,电焊机10台,钢筋机械8台,混凝土泵站2组,卷扬机16台,振捣器12台。
• 编制依据:
• 施工现场实际情况.
• 《建筑物施工安全检查评分标准》JGJ59-99,辽宁省《建筑安装工程安全技术操作规程》.
• 施工现场勘察:
o 了解建筑物所处位置、待建与己建工程关系。
o 测绘、地形地质、情况,地上有无水,管道或其它管线,周围有无外电架空线路,临建线与外电线路的安全距离是否满足要求,弄清高压电线电压级别。
o 确定电源进线们置,变配电箱位置。
o 拟定出各种机械设备位置。
• 配电箱位置的选择要求:
• 接近负荷中心。
• 进出线方便。
• 接近电源侧。
• 尽量设在污源的上风侧。
• 尽量避开多尘、震动、高温、潮湿和爆炸为灾危险场所。
• 不应设厕所、浴室或生产过程中地面经常潮湿和容易积水场所的正下面。
• 施工现场用电负荷计算
编号 设备名称 铭牌技术数据 换算设备容量(
1 砼泵电机 90*2=180kw 126kva
2 搅拌机电机 18.5kw×16=148kw 207kw
3 搅拌机电机 5.5kw×16=88kw 62kw
4 搅拌机电机 0.75kw×16=12kw 8.4kw
5 配料机 2.2kw×2=4.4kw 3.1kw
6 双向皮带电机 2.2kw×2=4.4kw 3.1kw
7 卷扬机组 14kw×16=224KW 67kw
8 电焊机组 22kw×10=220kw jc=50% 70kw
9 钢筋机组 11.3kw×4=45.2KW 32kw
10 振捣器组 1.5kw×12=18kw 12.6kw
11 塔式起重机组QT315A×3台 25.7kw×8=205kw jc=40% 75kw
12 照明 47.8kw 47.8kw
13
(一)设备用电负荷计算
1.砼泵电机
查表Kx=0.7cos∮=0.68tg∮=1.08
Pjs3=Kx Pe3=0.7×90=63kw(90千瓦2台)
Qjs3=Pjs3×tg∮=63×1.08=68.04kvar
2.搅拌机
查表Kx=0.7cos∮=0.68tg∮=1.08
Pjs4=Kx Pe4=0.7×18.5×16=207kw(18.5千瓦16台)
Qjs4=Pjs4×tg∮=207×1.08=224kvar
Pjs5=Kx Pe5=0.7×5.5×16=62kw(5.5千瓦16台)
Qjs5=Pjs5×tg∮=62×1.08=67kvar
Pjs6=Kx Pe6=0.7×0.75×16=8.4kw(0.75千瓦16台)
Qjs6=Pjs6×tg∮=8.4×1.08=9.1kvar
3.配料机组
查表Kx=0.7cos∮=0.7 tg∮=1.02
Pjs7=Kx Pe7=0.7×2.2×2=3.1kw(2.2千瓦2台)
Qjs7=Pjs7×tg∮=3.1×1.02=4.2kvar
4.双向皮带机电机
查表Kx=0.7cos∮=0.7 tg∮=1.02
Pjs8=Kx Pe8=0.7×2.2×2=3.1kw(2.2千瓦2台)
Qjs8=Pjs8×tg∮=3.1×1.02=4.2kvar
5.卷扬机组           
查表Kx=0.3cos∮=0.7 tg∮=1.02
Pjs9=Kx Pe9=0.3×14×16=67kw(14千瓦16台)
Qjs9=Pjs9×tg∮=67×1.02=69kvar
6.电焊机组
查表Kx=0.45 tg∮=1.98
先将jc=50%统一换算到jc=100%时的额定容量
Pe10=√jc/jc100×Pn=√0.5×22×10=155 kw(22千瓦10台)
Pjs10=Kx Pe10=0.45×155=70 kw
Qjs10=Pjs10×tg∮=70×1.98=139 kvar
7.钢筋机械组
查表Kx=0.7 cos∮=0.7 tg∮=1.02
Pjs11=Kx Pe11=0.7×11.3×4=32kw(11.3千瓦4台)
Qjs11=Pjs11×tg∮=32×1.02=34kvar
8.振捣器组
查表Kx=0.7 cos∮=0.7 tg∮=1.02
Pjs12=Kx Pe12=0.7×1.5×12=12.6kw(1.5千瓦12台)
Qjs12=Pjs12×tg∮=12.6×1.02=12.9kvar
9.塔式起重机
查表Kx=0.3 cos∮=0.7 tg∮=1.02
先将jc=40%统一换算到jc=25%时的额定容量
Pe13=√jc×2Pe=√0.4×2×25.7×8=246.2 kw(25.7千瓦8台)
Pjs13=Kx Pe13=0.3×246.2=75kw
Qjs13=Pjs13×tg∮=75×1.02=76.5kvar
10.总负荷计算:干线同期系数Kx=0.9
总有功功率:PjZ=Kx(Pjs1+Pjs2+……..Pjsn)
=0.9×(126+207+62+8.4+3.1+3.1+67+70+32+12.6+75)=666 *0.9
=600 kw
总无功功率: Qjz=Kx(Qjs1+Qjs2…+Qjsn)=0.9×(136+224+67+8.4+3.1+3.1+67+70+32+12.9+76.5)
=775*0.9=698 kvar
总视在功率: Sjz1=√Pjz2 +Qjz 2=920KVA
(二)照明用电负荷计算
查表 Kx=0.8
镝灯 3.5kw10台Pjz1=3.5×10=39 Kw
荧光灯 0.04kw80台Pjz2=0.04×1.2×80=4 Kw
白炽灯 0.04kw80台Pjz3=0.06×80=4.8 Kw
总视在功率:Sjz2=Kx(Pjz1+Pjz2+Pjz3)=0.8×47.8=38.24 Kva
六.变压器选择
现场总负荷: Sjz=Sjz1+Sjz2=920+38.24=950KVA
因地制宜选择2台变压器(500KVA)供电

以上仅供参考,可能跟你算法的不同,有问题再交流吧。
回复
王若男
2006年03月16日 14:48:04
4楼
这是原文件 
回复
秋红
2006年03月16日 18:33:03
5楼

我已经发了一个《工程施工用电组织设计(范例)》word版
回复
konggu21
2006年03月16日 20:07:42
6楼
三楼说的挺详细,正好也跟着学习一下。谢谢啊。
回复
lujun001
2006年03月26日 22:23:13
7楼
谢谢!
我参考一下。但是我指的是实际使用经验参数。比如我知道有一个项目总建筑面积18万平米,为小高层及多层,基本同时开工,总共用一台630KVA变压器。现场通过用电协调后坚持干完了。
回复
王若男
2006年03月27日 10:03:24
8楼
关于负荷的计算,建议仔细看看《工业与民用变配电设计手册》中的第一章,说的比较详细。
计算负荷有:需要系数法、利用系数法、单位指标法等,还有二项式法以及国内出现的ABC法。变值需要系数等。
回复
liufengjian2008
2006年03月27日 10:40:07
9楼
回复
lujun001
2006年03月27日 22:45:58
10楼
除了塔式起重机我选Kx=0.2 cos∮=0.7外,其它基本一样。我拭算后的总Kx=0.6.
另外,我今天请教了上次提到的18万平米工程管电的工程师,据他说实际上一般的电流值都不大,仅在很短时间会出现较大的电流。实际配置断路器可以偏大点,而配线可以选用较小的电缆,短时间不会烧坏电缆。
回复
lujun001
2006年03月27日 22:48:54
11楼
其实我也如同3楼那样计算的,但实际使用上好像可以不必按计算结果选。--参考了两个工程,一个18万平米小区,一个14万平米联体高层。