cfg桩在电梯基坑处斜面桩头的处理?
加班不画图
2011年01月16日 20:48:19
来自于岩土工程
只看楼主

cfg桩在电梯基坑处斜面桩头应该如何处理,做成斜面还是应该做成平面?我在工地也见过这两种做法。还有电梯基坑处褥垫层改怎么做?用素混凝土代替合理吗?有没有一些图集或资料来介绍cfg桩施工中一些细节的做法?请教了各位了。

cfg桩在电梯基坑处斜面桩头应该如何处理,做成斜面还是应该做成平面?我在工地也见过这两种做法。
还有电梯基坑处褥垫层改怎么做?用素混凝土代替合理吗?
有没有一些图集或资料来介绍cfg桩施工中一些细节的做法?请教了各位了。
shen275358882
2011年01月17日 09:16:33
2楼
这个问题提的真不错,施工中经常遇见的,求答案了。
回复
freeanycall
2011年08月15日 17:58:39
3楼
我现在在做一个仓库,五层框架结构,柱下独立基础部分座在强风化岩上(700MPa),部分座在粘土层(220MPa),为了防止不均匀沉降,强风化岩区用了褥垫层,厚度400,宽度比独立基础下垫层的边缘宽出200,用中粗砂或级配砂石,粒径不超过20,不得采用天然砂、卵石,并且各材料的级配良好。褥垫层夯填度不大于0.87。褥垫层施工前,地基浮土应清理干净;褥垫层的底面应在同一标高上,做完后的顶标高同设计垫层底标高。
回复
njt7815255
2012年08月03日 11:26:30
4楼
我认为,要根据实际情况从施工角度处理。凿成平面,褥垫层改成砼砂浆。否则施工难度大,容易高成四不像,更不能保证质量。