车库排烟排风遇到的棘手问题
shallytf
shallytf Lv.2
2011年01月14日 11:28:20
来自于通风排烟
只看楼主

正在做一个地下车库,遇到一个很棘手的问题,请大家帮忙。车库4000平米一个防火分区,我按2000平米设一个防烟分区,每个防烟分区分别设一台双速风机(排烟兼排风),风量54000/36000(车库层高4.4米),整个防火分区设一台风机补风,风量60000(取排风量85%,排烟量的55%),送风主干管风两支,每个防烟分区送30000.可是这样有一个问题,如果一个防烟分区着火,那么这一区域的风机转为高速排烟,而另一防烟分区的风机(处于排风状态)停止运行,那补风量就太大了。

正在做一个地下车库,遇到一个很棘手的问题,请大家帮忙。车库4000平米一个防火分区,我按2000平米设一个防烟分区,每个防烟分区分别设一台双速风机(排烟兼排风),风量54000/36000(车库层高4.4米),整个防火分区设一台风机补风,风量60000(取排风量85%,排烟量的55%),送风主干管风两支,每个防烟分区送30000.可是这样有一个问题,如果一个防烟分区着火,那么这一区域的风机转为高速排烟,而另一防烟分区的风机(处于排风状态)停止运行,那补风量就太大了。

如果按一个防烟分区的排烟量来计算补风量,(取排烟量的80%=43000),每个防烟分区补21500,那又不能满足平时排风的补风要求(补风量为排风量的80%-85%)

请问大家这改怎么办呢,是不补风机也要每个防烟分区设一个才行啊。
免费打赏
happysavage
2011年01月26日 17:32:03
12楼
地下车库如果只有一层的话可以只考虑消防补风而不考虑平时排风补风
回复
villagerchan
2011年01月26日 21:02:12
13楼

-----谁告诉你的还是那个规范或标准说的?
回复
520guanglin
2011年01月28日 10:16:33
14楼
如果有直通室外的地方就可以采用自然补风,没有的话你平时如何补风呢?
回复
kinglove886
2011年01月28日 10:44:58
15楼
4000平的防火分区,划分成两个2000平的防烟分区,设置两台双速的、排烟排风合用风机是合理的,补风的风机不需要设置成双速,可以在两个防烟分区都设置一个风口,虽然在一个分区着火的时候,另一个分区在补风,貌似有纵火嫌疑,但同时也起到增压的作用吧。。。
回复
liupingoh
2011年01月28日 14:32:33
16楼
我不是搞设计的,但看现在施工的图纸,地库部分就是补风机每个防烟分区各设一个

[ 本帖最后由 liupingoh 于 2011-1-28 14:34 编辑 ]
回复
lihualh
2011年02月20日 20:51:14
17楼

完全错误的理论,一个防烟分区着火,另一个防烟分区的排风需要关闭的。
对于楼主提的问题我也是困惑很久,我总是按总排烟量的50%计算的,也没审图提过问题,我也看了很多人的图,有很多也是说不清楚的。我也觉得这种情况补风设双速比较好,不一定没人做过,我们的做法就是错的,呵呵!
其实说明可以这样写,当2台排风机全开时,补风机高速运行,当1台排风机开启时,补风机低速运行。

[ 本帖最后由 lihualh 于 2011-2-20 20:57 编辑 ]
回复
lihualh
2011年02月20日 20:58:52
18楼

是不是没做过大的,那排风管多大哦?
回复
lihualh
2011年02月20日 21:00:26
19楼

此回答是反问还是疑问?如果是反问,为何开始不就2台排风机就开启呢,还要等到烧到了才开,方正知道要开的,呵呵!
回复
lihualh
2011年02月20日 21:01:49
20楼

风机的开启还是连锁可是由我们暖通专业提给电气专业的哦,不是电气想怎么就怎么控制的,呵呵!
回复
lihualh
2011年02月20日 21:03:29
21楼

这是受到了一个错误论文的引导,好像,我也看到的,这毫无根据!呵呵
回复