正在做一个地下车库,遇到一个很棘手的问题,请大家帮忙。车库4000平米一个防火分区,我按2000平米设一个防烟分区,每个防烟分区分别设一台双速风机(排烟兼排风),风量54000/36000(车库层高4.4米),整个防火分区设一台风机补风,风量60000(取排风量85%,排烟量的55%),送风主干管风两支,每个防烟分区送30000.可是这样有一个问题,如果一个防烟分区着火,那么这一区域的风机转为高速排烟,而另一防烟分区的风机(处于排风状态)停止运行,那补风量就太大了。
正在做一个地下车库,遇到一个很棘手的问题,请大家帮忙。车库4000平米一个防火分区,我按2000平米设一个防烟分区,每个防烟分区分别设一台双速风机(排烟兼排风),风量54000/36000(车库层高4.4米),整个防火分区设一台风机补风,风量60000(取排风量85%,排烟量的55%),送风主干管风两支,每个防烟分区送30000.可是这样有一个问题,如果一个防烟分区着火,那么这一区域的风机转为高速排烟,而另一防烟分区的风机(处于排风状态)停止运行,那补风量就太大了。
如果按一个防烟分区的排烟量来计算补风量,(取排烟量的80%=43000),每个防烟分区补21500,那又不能满足平时排风的补风要求(补风量为排风量的80%-85%)
请问大家这改怎么办呢,是不补风机也要每个防烟分区设一个才行啊。
22楼
呵呵还是规规矩矩的做好一点,省的又和规范冲突。
最好是每个防烟分区设置一套排烟系统和补风系统。
回复
23楼
我觉得你的风口可不可以设成电动的,
平时常开,火灾时关闭没有着火的防烟分区风口。
回复
24楼
如果这个车库只有这一个防火分区的话。那该防火分区必定有进出汽车的坡道。那么这个车库可以不做补风系统,利用车库出入口补风就可以。
回复
25楼
我手头的地方措施对于车库排风是这样写的“当层高小于等于3m时,应按实际高度计算换气体积;当层高大于3m时,可按3m高度计算换气体积”,所以,车库的排风、排烟量是相同的,所以排风排烟风机不用双速,但是我们会对每个防烟分区各设一套排烟补风,控制起来也方便,否则连锁什么的太繁琐,
回复
26楼
......
层高超过3m,排风量和排烟量怎么会相同
那句话是说排风量的,排烟量要按实际层高算.
回复
27楼
补风量取这么大干嘛? 现在国内的车库 不会像我们预想的那样全开全关的。车库只要满足消防的通风量,排烟6次,补风50%即可。
回复
28楼
不分防烟分区就行了,2000平方米的用词是宜。
回复
29楼
咋理解的,当层高小于3m才是相同的,大于3m,排烟量就大了!
回复
30楼
回复