正在做一个地下车库,遇到一个很棘手的问题,请大家帮忙。车库4000平米一个防火分区,我按2000平米设一个防烟分区,每个防烟分区分别设一台双速风机(排烟兼排风),风量54000/36000(车库层高4.4米),整个防火分区设一台风机补风,风量60000(取排风量85%,排烟量的55%),送风主干管风两支,每个防烟分区送30000.可是这样有一个问题,如果一个防烟分区着火,那么这一区域的风机转为高速排烟,而另一防烟分区的风机(处于排风状态)停止运行,那补风量就太大了。
正在做一个地下车库,遇到一个很棘手的问题,请大家帮忙。车库4000平米一个防火分区,我按2000平米设一个防烟分区,每个防烟分区分别设一台双速风机(排烟兼排风),风量54000/36000(车库层高4.4米),整个防火分区设一台风机补风,风量60000(取排风量85%,排烟量的55%),送风主干管风两支,每个防烟分区送30000.可是这样有一个问题,如果一个防烟分区着火,那么这一区域的风机转为高速排烟,而另一防烟分区的风机(处于排风状态)停止运行,那补风量就太大了。
如果按一个防烟分区的排烟量来计算补风量,(取排烟量的80%=43000),每个防烟分区补21500,那又不能满足平时排风的补风要求(补风量为排风量的80%-85%)
请问大家这改怎么办呢,是不补风机也要每个防烟分区设一个才行啊。
2楼
大家觉得这样可以吗,补风机也做成双速的,平时排风高速运行,风量60000,当一个防烟分区着火时,补风机低速运转,风量32000,当两个防烟分区着火时,补风机再换到高速运行,这样是不可以解决问题呢,不过控制上麻烦点,还是设两个补风机好呢。
回复
3楼
没见过补风也搞双速的
回复
4楼
火灾时一个防烟分区着火,短时补风量大了,会造成什么后果呢?
随着火灾的快速蔓延,另一个防烟分区启动之后又会怎样?
回复
5楼
建议每个排烟分区分别设置补风机,不过你看看一个排烟分区是否可以利用车道自然补分,这样你就可以设置一个补风机
回复
6楼
火灾时一个防烟分区着火,短时补风量大了,会造成什么后果呢?
这个会助燃,而且补风量大还会使火快速蔓延。
随着火灾的快速蔓延,另一个防烟分区启动之后又会怎样?
补风量刚好。
可是初期不就是助纣为虐了啊
回复
7楼
一个防火分区完全可以做成一个排烟风机即可,楼主这么做有点自找麻烦
回复
8楼
这个问题很简单,要看电气专业怎么样控制的。你问问电气得到的答复应该是一个防火分区着火了,两台风机应该是同时开启的,也根本没有按照防烟分区去布置烟感,你再去问问给排水专业,他们的喷淋是怎么动作的。
回复
9楼
-----那只是你的想法!
回复
10楼
当一个防烟分区着火,这个区的排烟风机高速排烟。另一个区的排烟风机低速排风。补风机一台(按两个区的设计排烟量50%补风),完全补风。
回复
11楼
楼主的防烟分区靠什么来挡烟?补风机设两台吧,控制系统关键时候靠不住。