请问各位,厂区内单体的消防泵房要做防雷接地吗?泵房最高点只有4米,还有里面要做烟感吗?消防电话呢?
请问各位,厂区内单体的消防泵房要做防雷接地吗?泵房最高点只有4米,还有里面要做烟感吗?消防电话呢?
2楼
防雷要,消防报警不要了~,当然要是整个厂区有消防报警的话,还是要的!
回复
3楼
防雷是肯定要的,至于消防警报电话,要看你整体的厂区建设。如果有消控中心,那是需要的。
回复
4楼
谢谢以上两位的热心解答,最后我都做了,呵呵:victory:
回复
5楼
很负责任的告诉你,避雷带可以不做,接地一定要做。因为像门卫、水泵房这种小房子远远未达到三类防雷要求。
消防电话应该有,就算没有消防控制室,直播119也行啊。感烟不一定,没消控室的时候不用也没问题。
回复
6楼
接地是必须的……
回复
7楼
5楼的说法赞同
回复