急求高手解决水箱向下供热水问题,6L更新内容
wyy37
wyy37 Lv.8
2011年01月11日 23:51:39
只看楼主

如下图,楼高17层,由水箱向下供热水,需回水循环,水泵装在回水管上,威乐的小管道循环泵,吸程几乎没有,扬程4m,水泵放在与水箱同高的电梯井上。Q:此供水方案存在什么问题?有何解决办法?该方案现已施工运行,试运行时有水回到水箱,现今下面有少数人用水,回水管里没有水循环回水箱,为什么?

如下图,楼高17层,由水箱向下供热水,需回水循环,水泵装在回水管上,威乐的小管道循环泵,吸程几乎没有,扬程4m,水泵放在与水箱同高的电梯井上。
Q:此供水方案存在什么问题?有何解决办法?
该方案现已施工运行,试运行时有水回到水箱,现今下面有少数人用水,回水管里没有水循环回水箱,为什么?

17.jpg

免费打赏
波波1983
2011年01月16日 14:07:08
12楼
主要问题估计是出在减压阀上面,水泵的扬程还要增大
回复
水往上流
2011年01月16日 14:31:31
13楼
不会吧,干管立管流速控制在1.2m/s以下,应该没有问题,水泵Qx+Qf
回复
水往上流
2011年01月16日 14:32:11
14楼
支管减压,立管上不得减压!
回复
plgood2010
2011年01月21日 08:55:34
15楼
这种供水应该是有减压阀的,如果回水经过减压阀的话
回复
maoxinqing
2011年01月21日 10:49:41
16楼
把回水循环泵安装在底层应该就可以了,如果还不行说明供水主管选择有问题,太小了。
回复
w-jwei
2011年02月01日 10:14:37
17楼

同意,回水泵,只是循环作用,当用水时,就不应再工作了
回复