热水器供2栋楼热水, 1号楼用水量少 ,1 2号楼的回水是连到一起进的保温水箱 1号楼的水温低了很多! 请教问题所在!2栋楼到水箱距离差不多,水管都有保温。
热水器供2栋楼热水, 1号楼用水量少 ,1 2号楼的回水是连到一起进的保温水箱 1号楼的水温低了很多! 请教问题所在!2栋楼到水箱距离差不多,水管都有保温。
2楼
求高手解决!!:)
回复
3楼
楼主你说明的情况太少了不好判断两栋楼水温差异大的原因,建议把情况说清楚
回复
4楼
1#楼的流量可能偏少,建议把阀门开大一些,或把2#楼的阀门关小一点。
回复
5楼
测测两栋楼的供回水压差。看看是不是1号楼哪里漏水了。
回复
6楼
水箱出来的热水管通过循环加压泵后分别接1号和2号楼,1号和2号楼的回水管会合连一起后接入保温水箱。
回复
7楼
我觉得把1号和2号楼的 热水供水管分开给水加压,回水也分开进入水箱是不是要好些?
回复
8楼
:)一般情况是 1号楼 有漏水的情况
回复
9楼
水力失调!
回复