一般风冷热泵的名义工况都是在热水供回水温度45℃-40℃情况下的值,风机盘管是在60℃-50℃情况下的,请问下,如果风机盘管变成45℃-40℃,那么其制热量会有什么变化,或者说一般工程中如何调节的,加大水流速还是制热量会有变化,如果有变化,可否给出转换的公式?
一般风冷热泵的名义工况都是在热水供回水温度45℃-40℃情况下的值,风机盘管是在60℃-50℃情况下的,请问下,如果风机盘管变成45℃-40℃,那么其制热量会有什么变化,或者说一般工程中如何调节的,加大水流速还是制热量会有变化,如果有变化,可否给出转换的公式?
2楼
风机盘管的工作热水最高为60℃,一般没有用到这个极限.如果相同流量下60~50℃的运行工况变成50~40℃的工况,供暖热量没有变化,50~45℃就只有一半了(如果要有等同10℃温差的热量,那就要增加为2倍的流速,当然风机管的流量与压力也得在限制范围内,理论上成立但流速增加为2倍,实际温差只会小于5℃,要想有10℃的温差就要增加风风量.)
实际工程中一般用风机的进出风温差来控制水的流量来达到室内要求的温度效果.没有用风机管盘的进出水温差来控制的.
回复
3楼
顶 讲的好
回复
4楼
w1d2s3 发表于 2013-3-27 13:48 风机盘管的工作热水最高为60℃,一般没有用到这个极限.如果相同流量下60~50℃的运行工况变成50~40℃的工况,供 …如果相同流量下60~50℃的运行工况变成50~40℃的工况,供暖热量没有变化,其实实际上是有变化的,换热是一个过程,所以温差越大效率越高,就像热水在冰箱里更容易结冰一个道理,所以在换热的一个过程中,不光是换热量,还有换热效率的因素。
回复
5楼
waxi518 发表于 2013-5-2 13:43 ,其实实际上是有变化的,换热是一个过程,所以温差越大效率越高,就像热水在冰箱里更容易结冰一个道理, …当然了,那都是理论上的,在实际的运行中,盘管内壁结垢,翅片落尘,风机运行中速度减慢,风扇叶轮磨损或有污物都会影响换热效率.
回复
6楼
知识就是力量
回复
7楼
换热效率的问题
回复
8楼
太牛了 :victory:
回复
9楼
学习了~~~~
回复