关于工业建筑采暖一次侧和二次侧供回水设计温度
vaka
vaka Lv.2
2016年09月08日 15:41:06
来自于采暖供热
只看楼主

现在有两个常压热水锅炉分别为2.1兆瓦和0.75兆瓦,设计温度为95/70,现在想在锅炉出水的分水器后面加套板换,用于给办公室和仓库供热,供热方式为辐射板和暖气片,目前不知道换热量,知道换热面积2700平米左右,厂房和办公室外表使用集装箱表皮铁板做成。请问设计采暖指标为160W/平米能否满足室内温度为21度以上

现在有两个常压热水锅炉分别为2.1兆瓦和0.75兆瓦,设计温度为95/70,现在想在锅炉出水的分水器后面加套板换,用于给办公室和仓库供热,供热方式为辐射板和暖气片,目前不知道换热量,知道换热面积2700平米左右,厂房和办公室外表使用集装箱表皮铁板做成。请问设计采暖指标为160W/平米能否满足室内温度为21度以上
d67ef9749dd2ef089113.pdf
72.6 KB
立即下载
zzm999999
2016年09月09日 13:58:21
2楼
集装箱有保温没?没有就自己加上,有保温160应该可以了。
回复
vaka
2016年09月09日 17:05:57
3楼
zzm999999 发表于 2016-9-9 13:58 集装箱有保温没?没有就自己加上,有保温160应该可以了。谢谢,有保温的!
回复

相关推荐

APP内打开