不加冰块
2017年01月19日 23:31:22
来自于采暖供热
只看楼主

小区内共有六个楼座(如图),其中五栋楼供回水压力基本为为0.8MPa、0.6Mpa,但是一栋位于中间的楼座供回水压差为0.65Mpa、0.55Mpa,楼上用户不热,但是关闭该楼回水主管道阀门后,该楼的供回水压力变为0.8MPa、0.6Mpa,请教高手分析原因。

小区内共有六个楼座(如图),其中五栋楼供回水压力基本为为0.8MPa、0.6Mpa,但是一栋位于中间的楼座供回水压差为0.65Mpa、0.55Mpa,楼上用户不热,但是关闭该楼回水主管道阀门后,该楼的供回水压力变为0.8MPa、0.6Mpa,请教高手分析原因。

3}IBS2FKU_M(E[5HF9V`{35.png

免费打赏
cow1487169095273
2017年02月15日 22:55:00
3楼
局部短路了,
回复
wltzhch007
2017年02月18日 13:44:50
4楼
管道应该有堵的地方,如果主管道有过滤器,建议看一下。
回复
不加冰块
2017年02月23日 13:41:25
5楼
wltzhch007 发表于 2017-2-18 13:44 管道应该有堵的地方,如果主管道有过滤器,建议看一下。过滤器全部拆除,没发现堵塞情况,而且主管道放水的话流量相当的大。
回复
tzxd121
2017年03月02日 15:42:05
6楼
你是不是供回水管道接反了?
回复
我们2017
2017年03月02日 19:33:55
7楼
如果排除堵了的可能,局部短路了,应该在回水阀前短路。
回复