本帖最后由 fallweed 于 2013-10-19 15:56 编辑 锅炉房全供热水,已建成,运行良好。流程图中,膨胀水箱有两条1 1/2寸管道接到循环水泵进出口,其中的一条又有1 1/2寸分支接到锅炉进水管,没有完全明白这种接法的目的。还有循环水泵从承压锅炉抽水,这样接感觉有问题。请大家帮我分析分析这几个问题,如有需要,我可以传现场照片。
本帖最后由 fallweed 于 2013-10-19 15:56 编辑
锅炉房全供热水,已建成,运行良好。流程图中,膨胀水箱有两条1 1/2寸管道接到循环水泵进出口,其中的一条又有1 1/2寸分支接到锅炉进水管,没有完全明白这种接法的目的。还有循环水泵从承压锅炉抽水,这样接感觉有问题。请大家帮我分析分析这几个问题,如有需要,我可以传现场照片。
2楼
我下载下来看看
回复
3楼
文件下载不了
回复
4楼
ybhvac 发表于 2013-10-19 09:09 文件下载不了你好,附件已更新,欢迎讨论
回复
5楼
我下载下来看看
回复
6楼
水箱主要是用于给一次网定压用,按照图纸翻译,膨胀水箱位于锅炉房顶,循环泵停止时,水箱里的水从1管流至水泵出口,相当于H1定压,同时HR1的水会流入锅炉,为了防止锅炉超压,部分水会沿1“流入膨胀水箱。就像两台水泵间的循环管一样,防止局部超压或负压。
回复
7楼
下载下来看一下
回复
8楼
学习了,这个真没做过哎
回复
9楼
先下载看看
回复
10楼
表示做过一个锅炉房不过还是不太明白
回复
11楼
这样一个常压热水锅炉,用开式水箱定压的系统。但是,开式水箱的水接到循环泵的出口上,(我没有见过这种设计),并且又是常压热水锅炉,循环泵容易发生汽蚀。
另外,膨胀水箱与锅炉本体连接的通大气管,口径小了点,不然,锅炉水汽化时,水不能及时从锅炉排到开式水箱。
回复