对于一个二类高层建筑,地下一层有一台燃气热水锅炉(常压),每小时送出的水量为3t/h(而不是蒸发量),对于这样的锅炉是否需设置自动灭火设施,如果设置,最好采用哪种自动灭火形式(不具备自动蒸汽灭火的条件),系统如何设计?

对于一个二类高层建筑,地下一层有一台燃气热水锅炉(常压),每小时送出的水量为3t/h(而不是蒸发量),对于这样的锅炉是否需设置自动灭火设施,如果设置,最好采用哪种自动灭火形式(不具备自动蒸汽灭火的条件),系统如何设计?
免费打赏
fu
2006年05月23日 14:08:12
2楼
大于2t/h设自动喷淋
回复
robin108
2006年05月23日 14:44:50
3楼


谢谢2楼!

可规范中要求的是蒸发量大于2t/h,应该是对蒸汽锅炉来说的,可不知对于热水锅炉是否适用?
回复
robin108
2006年05月24日 12:41:22
4楼
有没有哪位仁兄,能为我指点一下,~~~~没办法,只好自已先顶一顶,不然别沉了!!!
回复
blatter
2006年05月24日 12:52:23
5楼
额定出力超过1.4MW的机房要设
回复
robin108
2006年05月25日 18:43:49
6楼
现在我还是没有明白,看有没有哪位大侠帮我解释一下!
回复
xfd831
2006年05月25日 20:48:17
7楼
2005年的《高规》7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
楼主应该可以明白做不做喷淋了吧?
回复
robin108
2006年05月26日 08:18:35
8楼
回英雄,
可该条文解释却是说的是自动喷雾灭火系统,而自动喷雾与自动喷水两种灭火形式,从工作原理,技术要求来讲,区别很大,不知可否使用自动喷水灭火系统.
回复
yaaaa
2006年05月26日 08:39:32
9楼
锅炉房、柴油发电机房通常火灾时都能切断燃料供应线,因此可采用自动喷水灭火系统;
但贮油间就应该采用气体或水喷雾系统了。
回复
xfd831
2006年05月26日 10:18:31
10楼


这个问题是有人提过,记得SORRY222曾经问过规范组的,反馈过来的意见是由于2005规范编的时间急,条纹解释没做相应修改,做喷雾和喷淋都可以.
回复
robin108
2006年06月02日 15:38:33
11楼
不知是否真的可以用自动喷淋系统,之前已有水喷淋系统,但消防验收时没有通过,苦恼!!!
回复