小区综合楼燃气锅炉供热水工程相关问题
jlqgiant
jlqgiant Lv.2
2011年05月11日 09:36:31
只看楼主

现有本小区综合楼燃气锅炉供热水工程面临如下问题:运动中心游泳池用热,由燃气锅炉直接供给85/65℃热水至运动中心内,经游泳池设备自带板式换热器进行热交换,提供游泳池所需热量;运动中心、综合楼生活热水(淋浴、洗脸盆、厨房),通过容积式换热机组将85℃热水置换为65℃热水间接提供。现咨询相关专家,说两个供热水系统必须用两台锅炉。可是综合楼泳池只有负荷142KW,单独设置锅炉太过浪费。生活用水负荷有450KW。

现有本小区综合楼燃气锅炉供热水工程面临如下问题:
运动中心游泳池用热,由燃气锅炉直接供给85/65℃热水至运动中心内,经游泳池设备自带板式换热器进行热交换,提供游泳池所需热量;运动中心、综合楼生活热水(淋浴、洗脸盆、厨房),通过容积式换热机组将85℃热水置换为65℃热水间接提供。
现咨询相关专家,说两个供热水系统必须用两台锅炉。可是综合楼泳池只有负荷142KW,单独设置锅炉太过浪费。生活用水负荷有450KW。
另两套设备回水压力不同,是否可根据减压阀调节回入锅炉?
请教了,谢谢!
免费打赏
sybxbjb
2011年05月11日 10:51:11
2楼
泳池设备的板式热交换器使用容积式换热器的生活热水就能解决了。泳池水温在30度以下,用剩货度左右的热水换热能够满足使用,只要把通往游泳中心的生活热水管道加粗满足用水流量,板式换热器的回水回到容积式换热器二次水的进水口。
次设计施工可以省工省料,运行中还能节能。
回复
sybxbjb
2011年05月11日 10:58:02
3楼
泳池板式换热器用容积式换热器出来的六十度左右的二次水做一次水热源就能解决了。泳池用水的水温都是在30度以下,用五六十度的热水做一次水热源能够满足需要,只是通往游泳中心的生活用水的管路要加粗,以满足板式换热器对流量的要求。
回复
zhouquan77
2011年05月11日 12:27:37
4楼
只能帮你顶贴。。。。。
回复
jlqgiant
2011年05月11日 14:02:37
5楼
多谢,我再找前辈咨询一下!
回复
jlqgiant
2011年05月11日 14:25:28
6楼
谢谢你的回答!
刚才仔细核对了下图纸,还有2个问题请教。
1、我觉得你的设计方案比较合理,但是我们已经根据生活热水负荷订购了容积式换热器。是否能在不更改设备的前提下有合理的方案。
2、板换的回水压力跟容积式换热器的二次水回水压力是否有冲突?
回复
zhaolei_128
2011年05月11日 17:20:53
7楼
友情提示:如用容积是换热器1次侧出水作为泳池1次侧进水,请考虑泳池使用时间和生活热水使用时间之间的关系。
很多人设计时未考虑到系统自动控制的要求,按纯理论的想法去设计系统,到最后运行中并不能达到理想中的节能效果。2楼得想法固然好,但是需要生活热水使用时间和泳池使用时间重叠空间很大,一般出现的情况不多。
我估计专家提出使用两台锅炉的主要原因也是出于我以上的考虑,生活热水使用时间多集中在早上7~8点和晚上6~9点,而泳池热水热负荷24小时分布比较均匀,所以如果用一台锅炉会出现生活热水使用量小的时候大马拉小车(600KW的锅炉带150KW的负荷),并不节能。
其他的运行工况未仔细阐述,请楼主自己考虑。

[ 本帖最后由 zhaolei_128 于 2011-5-11 17:22 编辑 ]
回复
润柔
2011年05月12日 11:06:26
8楼
一般来说,泳池的初次加热量比较大,初次加热量与泳池散热量+生活用水耗热量的总和比较,取其大值作为锅炉的选型参数。一般审图人为了使用的安全性都会建议采用两台锅炉。
回复
sybxbjb
2011年05月12日 11:17:02
9楼
容积式换热器的二次水做泳池板式换热器的一次进水,板换的回水压力由于在换热器中盘管的阻力可能会小于容积式换热器其它用水点的回水压力,可能会影响板式换热器一次水的流速,由于容积换热器二次水回路有循环泵,所以不会造成板式换热器支路水流不流动的状况,如果换热效果不足也可以在一次水的进水管或出水管上加装一个管道泵,增加支路流量。
7搂所说生活用水和泳池开放时间的问题,我觉得不是问题,泳池开放泳池浴室必然也开放,生活用水就要供应。
楼主所说项目加热用的是燃气锅炉,自动控制功能应该齐备,供给容积式换热器的一次水管路上肯定有自动温控阀,当容积式换热器里的二次水的水温达到设定温度值85度 后就会关闭,低于最低温度65度以后就会打开,进行换热。燃气锅炉可以根据进水温度的低高,自动调节火焰大小,容积式换热器一次回水的温度,就是锅炉的进水温度。容积式换热器二次水的回水循环泵,为了节能也可以安装温控装置,当回水温度低于六十度左右启动,达到八十度左右停止运转。
600kw的锅炉带150kw的负荷,由于有这些自动控制系统,除了加热速度快以外,并不会多烧燃气。
回复
sybxbjb
2011年05月12日 11:32:01
10楼
六楼:你所说项目根据生活用水的负荷已经订购的容积式换热器不影响板式换热器的使用,生活热水是要放掉热水,补进的是凉水,而板式换热器只是让生活热水在其内部循环一下而已,其回水温度远远高于凉水的温度,在设计的时候可以把供给游泳中心的支路首先经过板式换热器循环,把板式的出水接入浴室和其他用水点去。这样设计要有并联的旁通管,板式换热器也有一次水温控阀,当二次水温达标后会自动关闭。
回复
sybxbjb
2011年05月12日 11:39:03
11楼
换热器一次水的进出水设计温差一般不会超过25度,运行实际温差多是在15度左右,二次水温度越高,一次水进出水温差越小。