请哪位师傅教一下!采暖设计 ,热水供回管,布置固定支架时,距离(多长布一个?),位置有什么要求?
请哪位师傅教一下!采暖设计 ,热水供回管,布置固定支架时,距离(多长布一个?),位置有什么要求?
2楼
热水供回水管,布置固定支架时的间距,可见相关的图集。
回复
3楼
DN20的管道,支吊架最大间距2m
DN25 支吊架间距2.5m
具体见《通风与空调工程施工质量验收规范》9.3.8条
回复
4楼
谢谢分享!
回复
5楼
silentman 发表于 2013-12-21 16:19 DN20的管道,支吊架最大间距2mDN25 支吊架间距2.5m具体见《通风与空调工程施工质量验收规范》9.3.8条嗯哈,谢谢了
回复
6楼
根据热媒的温度计算热膨胀量,二个相邻固定支架的间距,其膨胀量在工业厂房不超过50mm,民用公共建筑不超过40mm。
回复
7楼
waj6262 发表于 2013-12-25 08:48 根据热媒的温度计算热膨胀量,二个相邻固定支架的间距,其膨胀量在工业厂房不超过50mm,民用公共建筑不超过 …找不到资料学习啊。这膨胀量怎么计算?
回复
8楼
管道热伸长的计算:
当管道内供热介质及周围环境温度发生变化时,将引起管道的热胀、冷缩,使管壁内产生巨大的应力,如果此应力超过了管材的强度极限,就会使管道量造成破坏。管道的热伸长量按下式计算:
ΔL=α•L(t2-t1)×103 m m
式中 ΔL——管道的热伸长量 m m;
α——管材的线膨胀系数(见附表1) m/m•℃;
L——二固定支架间直线距离 m ;
t2——供热介质的最高温度 ℃ ;
t1——管道安装环境温度 ℃ ,一般取5℃;
对于普通钢钢管热伸长量:
ΔL= 12×10-6•L(t2-t1)×103=0.012 L(t2-t1)m m
回复
9楼
公式中的“103”实际为10的3次方。
回复
10楼
waj6262 发表于 2013-12-26 08:53 公式中的“103”实际为10的3次方。
谢谢大哥
回复
11楼
去看看规范
回复