采暖系统设计的问题与改进探究
学习助理
学习助理 Lv.14
2019年04月29日 15:06:12
只看楼主

一、现有分户采暖系统出现的问题: 1、管道噪音;增加能耗,舒适性差; 2、建筑面积比较大时,安全阀泄水; 3、末端为地板辐射采暖时,采用常规壁挂炉直供,地面温度过高; 4、或锅炉设定低温,产生冷凝水,影响设备使用效率及寿命; 5、选用外置泵时,与壁挂炉的内置泵之间产生影响; 6、缺乏必要的地面,墙体及管道保温,影响系统使用效率。 分户采暖系统优化改进的目的节约能源,提高系统的效率,提高采暖的舒适度。

一、现有分户采暖系统出现的问题:

1、管道噪音;增加能耗,舒适性差;

2、建筑面积比较大时,安全阀泄水;

3、末端为地板辐射采暖时,采用常规壁挂炉直供,地面温度过高;

4、或锅炉设定低温,产生冷凝水,影响设备使用效率及寿命;

5、选用外置泵时,与壁挂炉的内置泵之间产生影响;

6、缺乏必要的地面,墙体及管道保温,影响系统使用效率。

分户采暖系统优化改进的目的节约能源,提高系统的效率,提高采暖的舒适度。

二、典型分户采暖系统的构成:

1、热源

2、散热末端

3、管路及管路控制

4、循环泵

5、补水定压

6、系统保温  

常规壁挂炉适合高温供水,大温差,散热器的的散热特点正好与之满足,因此壁挂炉+散热器的供暖系统是最为常见的采暖形式。

2.jpg

三、系统优化

(1)管道噪音

a.水泵流速过高:根据供暖系统供回水温差,选择水泵合适档位。壁挂炉温差应按照20℃选择,壁挂炉内流速不能超过0.8m/s。

b.管道选择不合理:选择合适管径,由于壁挂炉内置水泵功率较小,因此在选用管道时,应尽量选取稍大型号的管径以减小系统管道的延程阻力。

c.管道中有气体,循环不畅:由于管路中的气体始终存在,应在系统的高点安装自动排气装置。

d.系统初次运行时应该对壁挂炉内置循环泵排气。

合理的水泵流速与系统管路选型,可以提高系统约5%以上的效率,减少气蚀现象并延长设备及系统使用寿命。

(二)建筑面积较大时,安全阀泄水

壁挂炉内置膨胀水箱,一般配置的是6-8L,可挑选壁挂炉配置10L,满足稍大的供暖系统。

壁挂炉内置膨胀水箱,以8L为例,安全阀设定3Bar,补水压力1Bar,膨胀罐预充压力1Bar,膨胀水箱的可用容积为4L,可以满足总容水量约140L以下的系统;当补水压力为1.5Bar或膨胀罐预充压力为0.8Bar时, 膨胀水箱的可用容积减少20%-50%,因此,当系统升温时,会造成安全阀泄压。

解决办法:

1、在系统中单独增加膨胀水箱:通过计算系统需要的总的膨胀水箱容积,减去壁挂炉配置的膨胀水箱容积后,得到需要增加的型号。

2、注意系统补水的压力:根据计算,壁挂炉的补水压力易在0.8-1.2Bar,过小或过大都将影响系统的运行。

3、检查膨胀水箱的预充压力:此项检查非常重要,膨胀水箱的预充压力会随着时间的延长而减少,注意在检查时,应将壁挂炉内的水放掉,不然会影响检测的准确性。预充压力一般在0.8-1.0Bar。

选择配备合适的膨胀罐,可以避免因经常补水导致的热交换器水垢增加,额外加热的需要和5-20%左右的热效率下降。也会导致系统部件的氧腐蚀,降低使用寿命。

小编推荐:

建筑暖通设计实操培训班(直播+答疑+视频回放)

课程由大型甲级设计院主创建筑暖通设计师倾力奉献。老师根据自己丰富的经验,教给你初入设计行业应该懂得的设计知识,让你找工作、找实习更有优势。

通过本课程你可以学习到:暖通设计思路与方法,提升建筑暖通设计绘图技能,从金牌必修课开始。

这里就直接上课程大纲供给各位学员查阅——

01  第一章 空调系统设计

02  第二章 采暖设计

03  第三章 通风与防排烟

04  第四章 空调冷热源

05  第五章 锅炉房设计

...........

课程咨询:许老师 QQ 1577292364

许甜甜.jpg

试听链接:https://edu.co188.com/trylisten/2150_28457/

如果想让知名甲级设计院暖通设计负责人全程手把手将积累十余年的工作方法和设计技巧传授给你!马上扫描下方二维码前去登记,抢占名额!

(三)常规壁挂炉直供地暖

1.常规壁挂炉适合供高温水,若回水温度过低会产生冷凝水,同时也会影响热效率。

2.按照地暖设计规范(JGJ142—2004)及国外经验,地暖的供水温度在35℃-50℃可以满足供暖要求,地面温度控制在28℃。

3.常规壁挂炉的额定温差为20℃,地板采暖的设计温差为10℃,不能同时满足。

解决办法

1、系统设计时,选用冷凝炉供地暖系统。

2、在常规壁挂炉系统中增加电动三通混水阀,单独控制地暖的供水温度。

3、系统选用去藕罐,使壁挂炉和系统末端各自按照设计工况运行。

(四)内外水泵的相互影响

水泵串联情况

当户型面积较大并采用散热器采暖时,系统需要配外置泵,可以通过串联水泵解决。但是应注意:

1、如上图所示,1+1≠2,选用两个水泵的性能参数不能相差很大,否则很难确定水泵的工作点;

2、将外置泵与壁挂炉内置泵进行同步控制,否则可能造成壁挂炉内置泵过流量,并造成设备的损坏和5-10%的热量损失。

多台壁挂炉并联及多个末端循环

当选用2台及以上的壁挂炉和末端多个水泵循环时,必须采用去藕罐。当户型面积较大并采用地板辐射采暖时,系统需要配外置泵或多个循环支路,这种情况下必须选用去藕罐。

3.jpg

无去藕罐,单泵运行图示

4.jpg

无去藕罐,双泵运行图示

5.jpg

无去藕罐,三泵运行图示

6.jpg

去藕罐的工作图示


通过安装去藕罐,壁挂炉和末端多个水泵都可以按设计工况运行。系统效率和舒适度提高10%以上。

典型壁挂炉采暖系统的设计示意—风机盘管

7_看图王.jpg

(五)优化五

1、采暖系统管路和地面及墙体无保温,增加热量损失

2、热水管路没有保温,或安装环路供水后无保温,增加用水消耗,和循环热损耗。

按照规程CECS215:2006,节能建筑热指标比保温性能不好的建筑采暖热指标要低近50%,良好适当的墙体,底面与管路保温非常必要。

本文来源:暖通南社,如有侵权,请联系删除。