|
|
|
可用于共用立管的分户独立室内供暖统和地面辐射供暖系统。室内散热器供暖系统:水平单管跨越式、下供下回式、上供下回式、上供上回式、章鱼式。 这种方法也需要对住户位置进行修正。不适合用于采用传统垂直系统的既有建筑的改造。
|
|
居住建筑室内供暖系统制式可以是垂直双管系统或共用立管的分户独立循环双管系统,也可是垂直单管跨越式系统。 公共建筑供暖系统的制式可以是双管系统,也可以是单管跨越式系统。不能有装饰罩。不能用于辐射供暖系统。
|
|
采用流量温度法非常适合既有建筑垂直单管跨越式供暖系统的热计量改造,还可用于共用立管的分户循环供暖系统,也适用于新建建筑散热器供暖系统。 适用于垂直单管跨越式供暖系统和具有水平单管跨越式的共用立管分户循环供暖系统。
|
|
采用通断时间面积法的前提是每户须为一个独立的水平串联式系统,设备选型和设计负荷要良好匹配,不能改变散热末端设备容量,户与户之间不能出现明显的水力失调,户内散热末端不能分室或分区控温,以免改变户内环路的阻力。该方法能够分摊热量、分户控温,但是不能实现分室的温控。 该方法适用于分户循环的水平串联式系统,也可用水平单管跨越式和地板辐射供暖系统。
|
三、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012:
5.3.2 居住建筑室内供暖系统的制式宜采用垂直双管系统或共用立管的分户独立循环双管系统, 也可采用垂直单管跨越式系统;公共建筑供暖系统宜采用双管系统,也可采用单管跨越式系统。
【条文说明】:供暖系统制式选择。同《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 第 5.2.3 条。
由于双管制系统可实现变流量调节,有利于节能,因此室内供暖系统推荐采用双管制系统。采用单管系统时,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管,实现室温调节功能。公共建筑选择供暖系统制式的原则,是在保持散热器有较高散热效率的前提下,保证系统中除楼梯间以外的各个房间(供暖区),能独立进行温度调节。
公共建筑供暖系统可采用上/下分式垂直双管、下分式水平双管、上分式带跨越管的垂 直单管、下分式带跨越管的水平单管制式,由于公共建筑往往分区出售或出租,由不同单位使用,因此,在设计和划分系统时,应充分考虑实现分区热量计量的灵活性、方便性和可能性,确保实现按用热量多少进行收费。
5.3.3 既有建筑的室内垂直单管顺流式系统应改成垂直双管系统或垂直单管跨越式系统,不宜改造为分户独立循环系统。
5.3.4 垂直单管跨越式系统的楼层层数不宜超过 6 层,水平单管跨越式系统的散热器组数不宜超过 6 组。
三、《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003 第 4.9.5.4 条:
4.9.5 当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,应符合下列要求:
1 应采用共用立管的分户独立系统形式;
4 户内采暖系统宜采用单管水平跨越式、双管水平并联式、上供下回式等形式;
6 系统的共用立管和入户装置,宜设于管道井内。管道井宜邻楼梯间或户外公共空间;
四、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26-2018 第 5.3.2~5.3.3 条
5.3.2 室内的采暖系统的制式,宜采用双管系统。当采用单管系统时,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管,散热器应采用低阻力两通或三通调节阀。
【条文说明】
:要实现室温调节和控制,必须在末端设备前设置调节和控制的装置,这是室内环境的要求,也是“供热体制改革”的必要措施,双管系统可以设置室温调控装置。如果采用顺流式垂直单管系统,必须设置跨越管,采用顺流式水平单管系统时,散热器采用低阻力两通或三通调节阀,以便调控室温。
5.3.3 集中采暖(集中空调)系统,必须设置住户分室(户)温度调节、控制装置及分户热计量(分户热分摊)的装置或设施。(同 2009《技术措施》第 2.5.8 条)
【条文说明】
:楼前热量表是该栋楼与供热(冷)单位进行用热(冷)量结算的依据,而楼内住户则进行按户热(冷)量分摊,所以,每户应该有相应的装置作为对整栋楼的耗热(冷)量进行户间分摊的依据。
①散热器热分配计方法:收费时要将散热器热量分配计获得的热量进行住户位置的修正。适用于以散热器为散热设备的室内采暖系统,尤其适用于采用垂直采暖系统的既有建筑的热计量收费改造,比如将原有垂直单管顺流系统,加装跨越管,但这种方法不适用于地面辐射供暖系统。
②温度面积方法:与住户在楼内的位置没有关系,收费时不必进行住户位置的修正。应用比较简单,结果比较直观,它也与建筑内采暖系统没有直接关系。适用于新建建筑各种采暖系统的热计量收费,也适合于既有建筑的热计量收费改造。
③流量温度方法:适用于共用立管的独立分户系统和单管跨越管采暖系统。不适合在垂直单管顺流式的既有建筑改造中应用,此时温度测量误差难以消除。该方法也需对住户位置进行修正。(与《供热计量技术规程》JGJ173-2009 第 6.1.2.3 条条文说明不一致)
④通断时间面积方法:适用于水平单管串联的分户独立室内采暖系统,但不适合于采用传统垂直采暖系统的既有建筑的改造。可以分户实现温控,但是不能分室温控。
⑤户用热量表方法:需要对住户位置进行修正。它适用于分户独立式室内采暖系统及分户地面辐射供暖系统,但不适合于采用传统垂直系统的既有建筑的改造。
⑥户用热水表方法:必要条件是每户必须为一个独立的水平系统,也需要对住户位置进行修正。适用于温差较小的分户地面辐射供暖系统。
7.1.1 新建居住建筑的室内供暖系统宜采用垂直双管系统、共用立管的分户独立循环系统,也可采用垂直单管跨越式系统。
7.1.2 既有居住建筑的室内垂直单管顺流式系统应改成垂直双管系统或垂直单管跨越式系统,不宜改造为分户独立循环系统。
7.1.3 新建公共建筑的室内散热器供暖系统可采用垂直双管或单管跨越式系统;既有公共建筑的室内垂直单管顺流式散热器系统应改成垂直单管跨越式系统或垂直双管系统。
六、2009 版《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇(暖通空调动力)》第 3.2.2 条 散热器采暖系统。
1. 对于居住建筑室内采暖系统制式,为实现室温调节和控制,宜采用双管系统。如采用单管系统,每组散热器均应设置跨越管或装设分配阀(H阀)。
2. 对于公共建筑集中采暖系统,能保证分室(分区)进行室温调控的采暖系统制式有:垂直双管系统、全带跨越管垂直单管系统、垂直单双管系统、水平双管系统、全带跨越管水平单管系统等形式。
3. 垂直双管系统每组散热器上宜设置高阻力手动调节阀或自力式两通恒温阀;全带跨越管垂直单管系统每组散热器间设跨越管,并宜设低阻力手动三通调节阀或自力式三通恒温阀;垂直单双管系统、水平双管系统宜设置高阻力手动调节阀或自力式两通恒温阀;全带跨越管水平单管系统宜设手动三通调节阀或自力式三通恒温阀。
七、2009 版《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》第 2.4.2 条:热水采暖系统形式的选择原则。