综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部)SICOLAB
喜格sicolab
2019年08月24日 17:00:26
来自于建筑规范
只看楼主

综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合下列要求:

综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部

一、普通病区应符合下列要求:

1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。

2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。

3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。

二、产科应符合下列要求:

1.分娩室及准备室、淋浴室、恢复室等相关房间设空调系统时,应能24h连续运行;

2.分娩室宜采用新风空调系统;

3.新生儿室室内温度全年宜保持22℃~26℃,早产儿室、新生儿重症监护(NICU)和免疫缺陷新生儿室,室内温度全年宜保持24℃~26℃,噪声不宜大于45dB(A);

4.早产儿室和新生儿重症监护(NICU)、免疫缺陷新生儿室宜为Ⅲ级洁净用房。

三、监护病房应符合下列要求:

1.温度在冬季不宜低于24℃,夏季不宜高于27℃。

2.采用普通空调系统时,宜采用连续运行,并应符合采用集中空调系统医疗用房的送风量不宜低于6次/h,集中空调系统和风机盘管机组的回风口必须设初阻力小于50Pa、微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次计重通过率不大于5%的过滤设备的规定相对湿度宜为40%~65%。噪声不应大于45dB(A),宜采用上送下回的气流组织,送风气流不宜直接吹向头部。每张病床均不应处于其他病床的下风侧。排风(或回风)口应设在床头附近。

3.采用洁净用房的宜用Ⅳ级标准设计,宜设置独立的净化空调系统,病房对走廊或走廊对外界宜维持不小于5Pa的正压。

重症监护单元种类很多,要求各异,本条文强调的是通用最低要求。对于新生儿重症监护(NICU)单元、术后重症护理单元等可提高洁净度级别。

四、血液病房应符合下列要求:

1.治疗期血液病房应选用Ⅰ级洁净用房,恢复期血液病房宜选用不低于Ⅱ级洁净用房。应采用上送下回的气流组织方式。Ⅰ级病房应在包括病床在内的患者活动区域上方设置垂直单向流,其送风口面积不应小于6m2,并应采用两侧下回风的气流组织。如采用水平单向流,患者活动区应布置在气流上游,床头应在送风侧。

2.各病房的净化空调系统应采用独立的双风机并联,互为备用,24h运行。

3.送风应采用调速装置,应至少设两档风速。患者活动或进行治疗时,工作区截面风速不应低于0.20m/s,患者休息时不应低于0.12m/s。室内温度冬季不宜低于22℃,相对湿度不宜低于45%。夏季不宜高于27℃,相对湿度不宜高于60%。噪声应小于45dB(A)。

4.与相邻并相通房间应保持5Pa的正压。

本条说明如下:   

1.血液病房应优先采用上送下回,两侧下回风的气流组织。当层高不允许时才采用水平单向流。   

2.由于此类患者一刻都不能失去无菌环境保护,因此本条文强调血液病房通风空调系统的可靠性。在净化机组内设2个风机,1用1备。   

3.送风应采用调速装置便于单向流病房噪声控制与节能。

五、烧伤病房应根据需要,确定是否选用洁净用房。采用洁净用房应符合下列要求:

1.重度(含)以上烧伤患者的病房应采用在病床上方集中布置送风风口,送风面积应为病床外的四条周边各延30cm或以上,并应按Ⅲ级洁净用房换气次数计算,有特殊需要时可按Ⅱ级洁净用房换气次数计算。其辅助用房和重度以下烧伤患者的病房可分散设置送风口,宜按Ⅳ级洁净用房换气次数计算。

2.各病房净化空调系统应设置备用送风机,并应确保24h不间断运行。应能根据治疗过程要求调节温度、湿度。

3.对于多床一室的Ⅳ级烧伤病房,每张病床均不应处于其他病床的下风侧。温度全年宜为24℃~26℃,相对温度冬季不宜低于40%,夏季不宜高于60%。室内温湿度可按治疗进程要求进行调节。

4.重度(含)以上烧伤患者的病房宜设独立空调系统,室内温湿度可按治疗进程要求进行调节。温度最高可调至32℃,湿度最高可调至90%。

5.与相邻并相通房间应保持5Pa的正压。

6.病区内的浴室、卫生间应设置排风装置,同时应设置与排风机相连锁的密闭风阀。

7.病房噪声不应大于45dB(A)。

本条文强调重度(含)以上烧伤的患者,由于全身裸露进行开放式的治疗,有必要提供一种有效的水代谢环境。一般烧伤患者身体表面的渗液,低温度室是合适的。但全身重度烧伤病人覆盖消毒布,为防止过度的干燥和体温降低,要求最高温度可调至32℃,湿度可调至90%,甚至更高。并要求病房室内温湿度可按治疗进程独立要求进行调节。

六、过敏性哮喘病室应符合下列要求:

1.可采用洁净用房;

2.噪声不应大于45dB(A)。温湿度应相对稳定,全年温度宜为25℃±1℃,相对湿度宜为50%。与相邻并相通房间应保持5Pa的正压。

哮喘患者对过敏因子与温湿度十分敏感,是控制重点。

七、解剖室、标本制作室、太平间应符合下列要求:

1.非传染病尸体解剖室、标本制作室应进行充分的通风换气,应采用专用解剖台或在室内均匀布置下排风口,排风应直接排到室外;

2.解剖室的空调应采用全新风独立系统,可配合采用专用排风解剖台;

3.当标本制作室和保管室为同一空调系统时,应能根据各室的温度条件独立控制;

4.太平间应有足够的通风。设机械排风时应维持负压。

八、负压隔离病房应符合下列要求:

1.应采用自循环空调系统,换气次数10次/h~12次/h,新风可集中供给。空气传染的特殊呼吸道患者的病房应采用全新风系统。

2.送风的末级过滤器宜用高中效过滤器,回(排)风口应设无泄漏的负压高效排风装置。

3.宜在床尾或床侧及床尾各设一送风口,回风口宜设在床头侧下方。

4.病房入口应设缓冲室,病区走廊入口宜设缓冲室,卫生间内应设无泄漏的负压高效排风装置。

5.病房对缓冲间、缓冲间对走廊应保持5Pa负压差,病房内应向卫生间保持定向流。

免费打赏

相关推荐

APP内打开