关于宿舍建筑设计的相关规范
ligong1
ligong1 Lv.2
2022年09月16日 15:49:20
来自于建筑规范
只看楼主

↑↑↑↑点击蓝色字关注 一、宿舍的功能及分区 1.功能:学习、睡眠、储藏、卫浴、交往、娱乐…... 2.宿舍平面功能关系泡泡图: 3.宿舍平面动静功能分区: 二、宿舍建筑方案设计主要相关法规(JGJ36-2016) 1. 一般规定  1) 宿舍可采用通廊式和单元式平面布置形式,内廊式宿舍水平交通流线不宜过长。 2) 每栋宿舍应设置管理室、公共活动室和晾晒衣物空间。公共用房的设置应防止对居室产生干扰。

↑↑↑↑点击蓝色字关注

一、宿舍的功能及分区

1.功能:学习、睡眠、储藏、卫浴、交往、娱乐…...

2.宿舍平面功能关系泡泡图:

图片

3.宿舍平面动静功能分区

图片

图片二、宿舍建筑方案设计主要相关法规(JGJ36-2016)

1. 一般规定 

1) 宿舍可采用通廊式和单元式平面布置形式,内廊式宿舍水平交通流线不宜过长。

2) 每栋宿舍应设置管理室、公共活动室和晾晒衣物空间。公共用房的设置应防止对居室产生干扰。

3) 宿舍应满足自然采光、通风要求。宿舍半数及半数以上的居室应有良好朝向。

4)宿舍的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取防止物体坠落伤人的安全防护措施。


2. 居室 

1) 宿舍居室按其使用要求分为五类,各类居室的人均使用面积不宜小于下表规定: 图片



2)居室的床位布置尺寸不应小于下列规定:

两个单床长边之间的距离不应小于0.60m,无障碍居室不应小于0.80m;两床床头之间的距离不应小于0.10m;两排床或床与墙之间的走道宽度不应小于1.20m,残疾人居室应留有轮椅回转空间。

3)居室应有储藏空间,每人净储藏空间宜为0.50m?--0.8m?;衣物储藏空间的净深不应小于0.55m。设固定箱子架时,每格净空长度不宜小于0.80m,宽度不宜小于0.60m,高度不宜小于0.45m。书架的尺寸,其净深不应小于0.25m,每格净高不应小于0.35m。 

4)中小学宿舍居室不应布置在半地下室。其他宿居室不宜布置在半地下室。


3. 辅助用房 

1)居室内的附设卫生间,使用面积不应小于2m?。设有淋浴设备或2个坐(蹲)便器的附设卫生间,其使用面积不宜小于3.5m?。4人以下设1个坐(蹲)便器,5人~7人宜设置2个坐(蹲)便器,8人以上不宜附设卫生间。3人以上居室内附设卫生间的厕位和淋浴宜设隔断。

2)宿舍建筑内的主要出入口处宜设置附设卫生间的管理室,其使用面积不应小于10m?

3)宿舍建筑内宜在主要出入口处设置会客空间,其使用面积不宜小于12m?;设有门禁系统的门厅,不宜小于15m?。

4)宿舍建筑内的公共活动室(空间)宜每层设置,人均使用面积宜为0.30m?,公共活动室(空间)的最小使用面积不宜小于30m?。

5)宿舍建筑宜利用入口架空层或地下、半地下空间设置集中的非机动车停车处。


4. 层高和净高 

1)居室采用单层床时,层高不宜低于2.80m,净高不应低于2.60m;采用双层床或高架床时,层高不宜低于3.60m,净高不应低于3.40m。

2)辅助用房的净高不宜低于2.50m。


5. 楼梯、安全出口、门窗 

1)楼梯间宜有天然采光和自然通风。 

2) 宿舍楼梯踏步宽度不应小于0.27m,踏步高度不应大于0.165m。楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。

3)开敞楼梯的起始踏步与楼层走道间应设有进深不小于1.20m的缓冲区。疏散楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步。

4)宿舍的外窗窗台不应低于0.90m,当低于0.90m时应采取安全防护措施。宿舍居室外窗不宜采用玻璃幕墙。 

5)居室和辅助房间的门净宽不应小于0.90m,阳台门和居室内附设卫生间的门净宽不应小于0.80m。门洞口高度不应低于2.10m。居室居住人数超过4人时,居室门应带亮窗,设亮窗的门洞口高度不应低于2.40m。 

6)宿舍宜设阳台,阳台进深不宜小于1.20m。各居室之间或居室与公共部分之间毗连的阳台应设分室隔板。

7)多层及以下的宿舍开敞阳台栏杆净高不应低于1.05m;高层宿舍阳台栏板栏杆净高不应低于1.10m;学校宿舍阳台栏板栏杆净高不应低于1.20m。