现有个33层的住宅楼,各个用户需要供太阳能热水,现选用的太阳能热水系统为:屋顶设置太阳能集热板以及集中热水水箱,然后立管采用一供一回,立管的循环泵设置在回水管上,层高为3米,供水管上每层供3户用水,回水管上每层供2户用水。这样是不是在供水立管的33层.32层.31层的供水压头会不会达不到要求?甚至没有热水供应到用户。请教各位大侠怎么处理?
现有个33层的住宅楼,各个用户需要供太阳能热水,现选用的太阳能热水系统为:屋顶设置太阳能集热板以及集中热水水箱,然后立管采用一供一回,立管的循环泵设置在回水管上,层高为3米,供水管上每层供3户用水,回水管上每层供2户用水。这样是不是在供水立管的33层.32层.31层的供水压头会不会达不到要求?甚至没有热水供应到用户。
请教各位大侠怎么处理?
2楼
住宅的用水点基本是上下一致的,立管到每户,不要2,3户共用一根立管,热水横干管在屋面,分N个立管向下供水,回水在底层汇合,回至屋面。
住宅的用水设备不用自闭式冲洗阀,最低工作压力可以按5米水头,然后,减去点水损,考虑层高,楼主需要核对下最高层是否够压力。不够的话,可以抬起来。
回复
3楼
你这个得进行竖向分区了吧?顶层受高度限制,供水压力不足的话,可以顶部所在区的循环泵设在供水管道上。
回复
4楼
如果按楼主的方案,靠近顶层使用回水管热水的用户会没有热水压力,而且在用水流量大的时候,用回水管热水的用户会越来越多,且水压飘忽不定,洗浴忽冷忽热没法调整。
建议在顶层供水管上安装加压泵,带变频器保证出水压力稳定。扬程十米左右就能满足顶层住户的用水压力,在回水管上安装回水温度控制阀,回水温度高于四十五度关闭,低于四十度开启,可以在最大使用流量时减少回水流量保证供水。
回复
5楼
这个难度系似有点大了,等高手解答。。。
回复
6楼
热水水量都不够用
回复
7楼
如果水量够的话应该没有问题
回复
8楼
我来看专家解说呀!希望可以学到东西
回复
9楼
把图纸发来看看吧。
回复
10楼
没见过33层楼全做太阳能的!
最上面几层做倒是可以做!
回复