零线电流大于相线电流60%原因
庄稼人
庄稼人 Lv.7
2011年01月11日 21:06:20
只看楼主

各位前辈,我公司的办公楼较大,主要负荷是电脑。我们为三相五线制。我们测量变电站出线,三相电压相同,电流基本玩平衡,90A、106A、98A,但零线电流168A,地线与零线无压差。注测量仪表FLUKE.测量下游开关盘零线与地线有1.2V.有一回零线电流59A.由于线路较多,钳表不方便测量。我分析可能原因:1,电脑内的电源谐波影响; 2.下游回路的负荷三相不平衡。请各位共同分析一下,谢谢! 1月19日,补充一下:

请各位共同分析一下,谢谢!
1月19日,补充一下:
主盘上有机械式电流表,电流值相同
我对办公楼一层的线路测量,三相电流为30A、42A、32A,零线电流 60A,地线与零线间有2.5V,零线温度较相线明显高了。主要负荷为电脑。测量另一层相线电流24A,零线为59A.

[ 本帖最后由 zangjunrong 于 2011-1-19 23:03 编辑 ]
免费打赏
庄稼人
2011年01月11日 21:13:40
2楼
我分析是否可能是电脑开关电源中的三次谐波与基波的电压差产生谐波电流,造成三相不平衡产生零线中大电流。
感谢各位的分析!有人怀疑表测量谐波电路不准确,我当时用手感觉电缆的温度比较高有30度多,相线只有23度,测量还是比较可信的。我公司的零线只有相线的一半3*185+2*95的。我的负荷现在主要是办公室内的电脑,有可能全部的电脑的电源不是满负荷工作的,所以电源将斩波后只会使用前面的小部分的波形(比如只用0—60度),这样A相工作时B和C相是不工作的,这样三相的负荷是平衡的。所以在零线上有不平衡电流。
接地电阻我没有测量,但公司每年都有测量的,我考虑不会有问题。
前面提到有可能是不同回路的零线可能混和使用,这我会检查一下的。

[ 本帖最后由 zangjunrong 于 2011-1-16 08:24 编辑 ]
回复
jkllkjjj
2011年01月11日 21:27:33
3楼
没有见过零线电流比相线电流还大的;不是说零线电流不能大于相线电流的10%吗?
电脑内电源谐波的话不太可能吧。一般的微型计算机电源都是通过整流把交流变成直流的,应该对干路电流影响没有那么大。
零线有168A,不是两相短路吧 从零线短;P 不懂,纯属胡猜。。。
回复
老灰兔子
2011年01月11日 21:46:27
4楼
这是由于线路存在大量的非线性元件(电脑开关电源中的整流器件)产生的谐波致使零线电流超过相线电流。
回复
jian1081
2011年01月11日 21:48:48
5楼
我同意3楼的说法,谐波原因的可能性不大。什么原因不知道:lol
回复
mengfanlin1977
2011年01月11日 22:01:05
6楼
可能是你单位变电站的接地电阻太大了 一般是不小于4Ω 我有一次测过电阻大于等于8Ω 线路短路时连断路器都不跳
回复
yanwenxing
2011年01月11日 22:35:55
7楼
换个电工或者表测一下就对了。
回复
dianqipanli
2011年01月12日 04:54:23
8楼
有这种情况,现代化设备太多了,电脑电源;各种电子设备;各种充电器;不间断电源;逆变器;电气设备(随着发展洗衣机、冰箱空调等设备也都与电子挂上了钩,微波炉、电磁力更是厉害;连日光灯也是电子型的多了)。所以现在有了两个新名词-电磁污染、电磁兼容。相应的规范都对此进行要求,但是产品极少达到标准。
可以用示波器对波形等数据进行检测。
回复
fushilu22
2011年01月12日 11:00:20
9楼
我分析是否可能是电脑开关电源中的三次谐波与基波的电压差产生谐波电流,造成三相不平衡产生零线中大电流
回复
lingxuct
2011年01月12日 11:53:07
10楼
“三相电压相同,电流基本玩平衡,90A、106A、98A,但零线电流168A”是不可能的事!

Ia=90A+98A Ib=106A In=168A的可能是存在的!
回复
zouys
2011年01月12日 12:18:33
11楼
检查A、B、C是否有同相的。
回复