请问就地下室楼梯间加压送风量怎么计算?地下室只有一层
请问就地下室楼梯间加压送风量怎么计算?地下室只有一层
2楼
根据设计手册上的方法计算,然后和规范中的风量比较取最大值来选取风机,为避免超压考虑设余压阀!
回复
3楼
采用较小值就可以,还有可能超压
回复
4楼
用余压阀排到前室,前室是不是也有超压的可能啊。
回复
5楼
如果还要控制比较精确,在风机出口设泄压支管,根据楼梯间压力调节送入风量。
压差太大会造成开启疏散门的力气要大,但消防设施的完备和建筑的火灾危险性也是密切联系的,所以要和设计建筑结合起来考虑!
回复
6楼
一般要求不超过60Pa,防止火灾时门开启不便。
回复