没有在湿式报警阀上面装压力开关,末端放水时会启动喷淋泵吗
liyouao007
liyouao007 Lv.3
2011年01月08日 16:10:41
只看楼主

请教各位大师,我现在才做消防,现在做的一个工程是没有报警系统(没有消防控制室),在厂房里面只装有消火栓(消火栓按钮直接起泵)和喷淋,泵房里面装的是湿式报警阀。现在我有个疑惑是湿式报警阀上面有必要装压力开关吗?听一个做了很久消防给排水的老人说要装压力开关,要不然喷淋末端放水时,会启动喷淋泵~~我很疑惑,求解啊?

请教各位大师,我现在才做消防,现在做的一个工程是没有报警系统(没有消防控制室),在厂房里面只装有消火栓(消火栓按钮直接起泵)和喷淋,泵房里面装的是湿式报警阀。现在我有个疑惑是湿式报警阀上面有必要装压力开关吗?听一个做了很久消防给排水的老人说要装压力开关,要不然喷淋末端放水时,会启动喷淋泵~~我很疑惑,求解啊?
免费打赏
q27267343
2014年11月18日 19:10:55
12楼
liyouao007 发表于 2011-1-8 16:20 跪求高手解答下啊!!!!不可以起泵,另外告诉你,稳压泵是用来补压的
回复
q27267343
2014年11月18日 19:12:09
13楼
liyouao007 发表于 2011-1-8 16:14 有高手解答吗? 我现在烦躁死了……到底要不要装压力开关啊? 末端放水时,就算起泵,也是稳 …压力开关是用来起泵的
回复
q27267343
2014年11月18日 19:13:01
14楼
liyouao007 发表于 2011-1-8 21:52 所说的连锁是在有报警系统的情况下吧,没有报警系统也要装压力开关?没有报警系统,装压力开关也可以起泵
回复
q27267343
2014年11月18日 19:14:45
15楼
liyouao007 发表于 2011-1-10 18:36 恩 谢谢啦。我最后还有个问题,装压力开关只是因为规范上规定,还是不装压力开关,报警阀就不动作吗?那次我 …你讲的的是报警系统,是可以起的
回复
q27267343
2014年11月18日 19:31:47
16楼
压力开关是用来起泵的,直接接喷淋控制箱。消防系统是监管压力开关动作的,动作,说明有水流,说明有火灾,进而消防控制室会动作一切可以灭火的其它消防设施
回复
q27267343
2014年11月18日 19:33:42
17楼
双触头,一组起泵,一组用来监管,也就是消防的单输入模块
回复
q27267343
2014年11月18日 19:36:49
18楼
另外,消控室是可以起泵的,没有压力开关也可以。消控室放线到喷淋控制柜,多线控制盘。双输入输出模块
回复
en034
2015年05月14日 19:02:31
19楼
肯定需要设置压力开关了,要不喷淋系统末端放水时,怎么控制喷淋泵的启泵。
回复
gmwangwj
2015年12月07日 11:27:41
20楼
不晓得你现在懂了没,这个问题以前请教过老总。首先假设,没有增压稳压系统,湿式报警阀阀瓣的启闭由压力控制,这个时候压力开关的作用等同于湿式报警阀,可以不设置,设置压力开始的做法偏保守,但是建议设;其次,设有增压稳压系统时,这个时候系统本身以设定压力检测系统(电接点压力表),则没有必要重复设置压力开关了。
回复
churlse
2016年10月18日 21:43:27
21楼
报警阀上的压力开关 (装监视模块)报警后由消防主机 启动喷淋泵的控制模块来启动喷淋泵的